让厂家测试的是moog d633伺服阀,阀的给定信号是±10ma的,但厂家给的测试结果,输入信号和阀芯位移都不是真实的物理量,单位是v,这个怎么理解,v和真实物理量间什么关系?

伺服阀测试曲线解读

伺服阀测试曲线解读
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:246
  • 打卡总奖励:715
发表于 2016-7-25 13:28:57 | 显示全部楼层
我用过东华测试公司的加速度传感器,通过积分测位移,测试软件上测出的位移单位也是电压伏特,然后它的软件里有一个专门把电压转化成位移的选项。
我感觉你这个原理应该也是这样,找到把电压转换成位移的选项就行了