查看: 4006|回复: 3

关于液压阀和气动阀的进口和出口的设定问题

[复制链接]

2

主题

5

回帖

12

积分

液压小学生

金钱
37
积分
12
发表于 2016-7-25 21:19:08 |河南| 显示全部楼层 |阅读模式

这张图中把1口设定为进口2为出口(此处只讨论先导阀的进出口,忽略主阀),所以进口压力越高密封越好。但是 ...

这张图中把1口设定为进口2为出口(此处只讨论先导阀的进出口,忽略主阀),所以进口压力越高密封越好。但是 ...

2

主题

5

回帖

12

积分

液压小学生

金钱
37
积分
12
发表于 2016-7-25 21:22:31 |河南| 显示全部楼层
借用这张图片,只讨论先导阀,这张图中显示1口进2口出,但是我见到有些产品是2口进1口出,电磁铁通电时把阀芯向上拉起从而导通,但是如果入口压力足够高会把阀芯顶开吗?将2口设定为出口是出于那些因素的考虑呢?
- 本文出自液压圈,原文地址:https://www.iyeya.cn/thread-44333-1-1.html
回复

使用道具 举报

65

主题

288

回帖

464

积分

液压硕士

金钱
13
积分
464
发表于 2016-7-25 22:47:40 |江苏| 显示全部楼层
不会的,作用面积及弹簧力算算
回复

使用道具 举报

2

主题

5

回帖

12

积分

液压小学生

金钱
37
积分
12
发表于 2016-7-26 12:05:25 |河南| 显示全部楼层
液压伞兵 发表于 2016-7-25 22:47
不会的,作用面积及弹簧力算算

作用面积和弹簧预紧力是根据额定压力计算的,所以额定压力状态下是能正常工作的,但是如果有压力冲击的话就不一定了。把2口作为进口并不是不能工作,而是从可靠性角度来讲,我觉得不如用1口作为进口。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册