9772| 11
|
比例阀需要具备的功能 |
|
1、集成实时以太网接口,Profinet,PowerLink,EtherCAT,EthernetIP,Sercos;
2、集成位置,速度,力,流量控制方式; 3、更高的耐腐蚀性 4、放大器数字化,集成化,PID调节优化,故障诊断,曲线记录都由阀来完成,控制器只是通过通讯接口发送指令; 5、独立的先导控制; 。。。。。。 | |
|
现在已有,但没市场,卖不动。
| |
|
| |
|
主要是这个技术含量高,利润高,没人舍得用
| |
|
| |
|
a = F/m
a = (Pa*Aa-Pb*Ab)/m |
|
back2049 发表于 2016-8-9 21:17 高性能比例阀的研发需要很大的资源投入,如果没有足够大的市场是无法支撑的。 | |
|
a = F/m
a = (Pa*Aa-Pb*Ab)/m |
|
aliolion 发表于 2016-8-10 17:18 同意。我们都想要频响高线性好的阀,而生产这样高性能的阀至今仍然很难。 | |
|
a = F/m
a = (Pa*Aa-Pb*Ab)/m |
|
PEN 发表于 2016-8-12 06:55 另外即使国内有土豪企业或者研究所搞出来这样的阀,也得看成本及销售价格,尤其是很多行业比较认可的品牌也是很难推广 | |
|
2003年MOOG已经推出了CAN总线接口的比例伺服阀,国外风力发电行业应用不少,现在力士乐,伊顿,阿托斯,Parker等都有类似的产品,总的来说是个趋势,价格要从几个方面考虑,模拟量接口阀需要模拟量输出模块,总线接口和实时以太网接口,现在很多控制器都集成,像西门子S71200,S71500都是集成Profinet,将来S7300,200都是要退出市场的,如果使用同一项目上数量较多的数字阀,通过通讯接口连接可以降低模块成本和减少接线,而且有更好的故障诊断能力
点评
非常同意
| |
|
CAN总线接口的运行速度为1 Mbs。一个数据包(Packet)发送16位数据需要87微秒,这是因为数据包包括标题文件和校验码(headers & checksums)的长度是87位。计算发送8个数据包需要的时间为87乘以8,即696微秒或者0.7毫秒。而且这还没有考虑到阅读8个32位或24位的位移数据所需的额外时间,所以实际需要的时间将更长。由此可见,即使在总线上没有时间的浪费,想要在1毫秒以内控制8个轴是不可能的。
而罗克韦尔DeviceNet的速度更慢,它只有CANopen速度的一半。 | |
|
a = F/m
a = (Pa*Aa-Pb*Ab)/m |
|

IP卡
狗仔卡




发表于 2016-8-8 14:30:09
提升卡
置顶卡
变色卡

发表于 2016-8-9 19:25:25

发表于 2016-8-12 06:54:15