搜索
楼主: zkm

求助

  [复制链接]
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:146
  • 打卡总奖励:450
 楼主| 发表于 2016-9-23 13:23:28 | 显示全部楼层
zhanghaibowin 发表于 2016-9-23 13:18
这个不是普通的带导压比的平衡阀,他是通过压差开启的平衡阀....常规平衡阀用在闭式系统的还真没见过...

我一开始以为平衡阀是冲洗阀,那哪个是冲洗阀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:146
  • 打卡总奖励:450
 楼主| 发表于 2016-9-23 13:25:54 | 显示全部楼层
zhanghaibowin 发表于 2016-9-23 13:18
这个不是普通的带导压比的平衡阀,他是通过压差开启的平衡阀....常规平衡阀用在闭式系统的还真没见过...

那两个压力阀里边带单向阀干什么用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:3
发表于 2016-9-23 13:27:19 | 显示全部楼层
zkm 发表于 2016-9-23 13:23
我一开始以为平衡阀是冲洗阀,那哪个是冲洗阀?

你这个系统里面没有冲洗阀,另外,平衡阀和冲洗阀是要相互影响的,如果要加冲洗阀,一定要加在平衡阀之前。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:3
发表于 2016-9-23 13:29:24 | 显示全部楼层
zkm 发表于 2016-9-23 13:25
那两个压力阀里边带单向阀干什么用的

溢流之后的流量可以通过单向阀流到低压侧
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:146
  • 打卡总奖励:450
 楼主| 发表于 2016-9-23 13:30:21 | 显示全部楼层
zhanghaibowin 发表于 2016-9-23 13:29
溢流之后的流量可以通过单向阀流到低压侧

两个相同的压力阀的作用是什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:146
  • 打卡总奖励:450
 楼主| 发表于 2016-9-23 13:31:21 | 显示全部楼层
zhanghaibowin 发表于 2016-9-23 13:29
溢流之后的流量可以通过单向阀流到低压侧

就说起安全阀的作用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:3
发表于 2016-9-23 13:34:25 | 显示全部楼层
zkm 发表于 2016-9-23 13:30
两个相同的压力阀的作用是什么

因为压差开启的平衡阀一旦阀芯卡滞,他没有高压溢流的功能,所以一定要在马达和平衡阀中间加高压溢流阀,防止超压。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:3
发表于 2016-9-23 13:35:12 | 显示全部楼层
zkm 发表于 2016-9-23 13:31
就说起安全阀的作用?

单向阀和安全阀没有关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:146
  • 打卡总奖励:450
 楼主| 发表于 2016-9-23 13:42:23 | 显示全部楼层
zhanghaibowin 发表于 2016-9-23 13:34
因为压差开启的平衡阀一旦阀芯卡滞,他没有高压溢流的功能,所以一定要在马达和平衡阀中间加高压溢流阀, ...

太厉害了,膜拜中。。。微信加您了 没加上?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:146
  • 打卡总奖励:450
 楼主| 发表于 2016-9-23 13:58:26 | 显示全部楼层
zhanghaibowin 发表于 2016-9-23 13:27
你这个系统里面没有冲洗阀,另外,平衡阀和冲洗阀是要相互影响的,如果要加冲洗阀,一定要加在平衡阀之前 ...

闭式系统冲洗阀不是必须的,另外冲洗阀和平衡阀会有什么影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则