先解决泵源问题,如果泵源压力最大只有5MPa,304后面那个溢流阀压力设置太高,303插件就无法打开(303插件附加了单向功能,开启压力较高)。如果304后面那个溢流阀压力设置较高,303和304同时通电就是差动连接,能快上是正常的。
先调小304后面那个溢流阀试试。301、302插头有没有可能插错?一个是高压一个是低压,快上应该是高压那个通电。如果泵源是高低压双泵,5MPa应该是低压泵的压力,高压泵不正常。
设备是旧机还是新机(正常过没有)?
|
|