发表于 2017-9-27 09:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现在做一个液压系统,用于新疆塔里木,环境温度为,-25℃-55℃,经计算,油箱不足以散热,需要配冷却器,由于系统安装空间有限,打算用风冷却器散热,预将油温控制在30℃-50℃,在计算风冷却器散热面积时,公式中参数,液压油入口温度T1:55℃,出口温度:40℃,        问题:1.我这种温度30℃-50℃控制,是不是用风冷能不能实现,是不是油温出口温度太低,必须改为液压油入口温度T1:60℃,出口温度:55℃,才有可能使用风冷散热器吗?2。一般液压系统最好将温度控制在30℃-50℃,油温控制在30℃-60℃,可以吗?除了要考虑泄露有可能加大外,其他的没什么问题吧    谢谢


发表于 2017-9-27 10:32:59 来自手机 | 显示全部楼层
个人觉得油温在30~45之间为佳
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:46
发表于 2017-9-27 11:00:06 | 显示全部楼层
要估算液压系统发热功率,再选用合适流量的散热器
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:67
  • 打卡总奖励:209
 楼主| 发表于 2017-9-27 11:40:08 | 显示全部楼层
renga 发表于 2017-9-27 11:00
要估算液压系统发热功率,再选用合适流量的散热器

系统发热功率估算好了,现在是定一下计算散热器散热面积公式中,液压油进出口油温以及空气进出口温度,现在问题是,我想把液压油出口温度定低点比如40度,但是问过别人说是定的比环境温度低,风冷实现不了,那这样的话,夏天的时候温度达55度,那我液压油出口温度定为55度,觉得有点高了,想确定是不是这样,
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:67
  • 打卡总奖励:209
 楼主| 发表于 2017-9-27 11:41:36 | 显示全部楼层
13861358109 发表于 2017-9-27 10:32
个人觉得油温在30~45之间为佳

现在问题是,在环境温度为55度的时候,能不能通过风却器实将液压油冷却到50度范围内,设备在户外,在新疆,夏天温度高
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:46
发表于 2017-9-27 14:34:17 | 显示全部楼层
风冷确实不能将液压油降低到环境温度以下,因为风冷是用风带走液压油的热量,风本身就是环境温度,除非用比环境温度低的降温介质
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:3
发表于 2017-9-27 14:39:04 | 显示全部楼层
你这散热要求,谁也实现不了!确定三个要求:1、最高环境温度55;2、液压油允许的最高温度(这个要根据你选择的液压油的型号来确认);3、散热器需要的散热功率(经验值:系统总功率的1/3-1/2,具体选择要依据系统油箱容积和系统的散热量).有了以上三个条件,散热器厂家会估算你的系统热平衡温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:67
  • 打卡总奖励:209
 楼主| 发表于 2017-9-27 16:39:32 | 显示全部楼层
zhanghaibowin 发表于 2017-9-27 14:39
你这散热要求,谁也实现不了!确定三个要求:1、最高环境温度55;2、液压油允许的最高温度(这个要根据你选 ...

多谢您的再次帮助,我再整整{:9_235:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:67
  • 打卡总奖励:209
 楼主| 发表于 2017-9-27 16:40:27 | 显示全部楼层
renga 发表于 2017-9-27 14:34
风冷确实不能将液压油降低到环境温度以下,因为风冷是用风带走液压油的热量,风本身就是环境温度,除非用比 ...

哦,明白了,多谢啦
回复 支持 反对

使用道具 举报