查看: 9176|回复: 13

请教减压阀和换向阀组合的功能

  [复制链接]

60

主题

95

回帖

350

积分

液压学士

金钱
847
积分
350
发表于 2018-1-25 12:08:15 |贵州| 显示全部楼层 |阅读模式
这种减压阀和换向阀组合是什么功能?
120814u56lztt1j9k52515.jpg

19

主题

166

回帖

181

积分

液压学士

金钱
1071
积分
181
QQ
发表于 2018-1-25 12:25:01 |江苏| 显示全部楼层
二通压力补偿器,保持换向阀前后压差
回复

使用道具 举报

0

主题

15

回帖

12

积分

液压小学生

金钱
1
积分
12
发表于 2018-1-25 13:13:14 |亚太地区| 显示全部楼层
保持阀前后压差恒定从而保持流量恒定
回复

使用道具 举报

60

主题

95

回帖

350

积分

液压学士

金钱
847
积分
350
发表于 2018-1-25 13:22:22 |贵州| 显示全部楼层
a1392516745 发表于 2018-1-25 13:13
保持阀前后压差恒定从而保持流量恒定

换向阀出口压力始终是减压阀调定压力,但换向阀进口压力是随着减压阀进口压力变化的吧?
回复

使用道具 举报

0

主题

5

回帖

3

积分

液压小学生

金钱
0
积分
3
发表于 2018-1-25 15:35:52 |江西| 显示全部楼层

保持阀前后压差恒定从而保持流量恒定。
回复

使用道具 举报

0

主题

126

回帖

70

积分

液压中学生

金钱
795
积分
70
发表于 2018-1-25 21:59:54 |江苏| 显示全部楼层
换向阀出口压力始终是减压阀调定压力,但换向阀进口压力是随着减压阀进口压力变化的吧?
- 本文出自液压圈,原文地址:https://www.iyeya.cn/thread-59898-1-1.html
回复

使用道具 举报

32

主题

292

回帖

313

积分

液压学士

金钱
3175
积分
313
发表于 2018-1-26 22:23:59 |广东| 显示全部楼层
减压阀的外控应接在节流阀后吧
回复

使用道具 举报

0

主题

10

回帖

5

积分

液压小学生

金钱
2
积分
5
发表于 2018-2-1 19:06:29 |内蒙古| 显示全部楼层
你可以看一下减压阀的机构就明白了
回复

使用道具 举报

5

主题

28

回帖

49

积分

液压小学生

金钱
95
积分
49
发表于 2018-2-2 08:22:11 |辽宁| 显示全部楼层
这个减压阀不是那种定差减压阀,更何况换向阀是开关阀,所以我认为减压阀是当负载有变化,引起换向阀前后压差变化,进而改变通过流量
回复

使用道具 举报

14

主题

276

回帖

187

积分

液压学士

金钱
568
积分
187
QQ
发表于 2018-3-8 14:18:47 |广东| 显示全部楼层
因为减压阀负载控制点在A口,所以7DT通电时(即左位时),减压阀起到减压作用;当8DT通电时,减压阀控制点与回油相同,减压阀负载反馈为0压力,所以减压阀的开口最大,基本不起减压作用。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则