查看: 11820|回复: 13

力士乐的比例阀,不用放大器,直接用PLC输出信号能用吗?

[复制链接]

0

主题

0

回帖

7

积分

液压小学生

金钱
0
积分
7
发表于 2018-5-9 11:01:54 |山东| 显示全部楼层 |阅读模式
力士乐比例阀,不用放大器,直接用PLC输出信号能用吗?

65

主题

288

回帖

464

积分

液压硕士

金钱
13
积分
464
发表于 2018-5-9 18:19:08 |江苏| 显示全部楼层
不行,自己对照电路图看看
回复

使用道具 举报

7

主题

71

回帖

68

积分

液压小学生

金钱
83
积分
68
发表于 2018-5-10 07:23:27 |浙江| 显示全部楼层
可以,不过得买阀本身自己带放大器的那种
回复

使用道具 举报

23

主题

534

回帖

393

积分

液压硕士

金钱
1195
积分
393
发表于 2018-5-12 12:41:48 |广东| 显示全部楼层
普通PLC不行,输出点不能通过大电流。工程机械用的TTC、IFM之类的控制器就可以
回复

使用道具 举报

27

主题

672

回帖

516

积分

液压硕士

金钱
13318
积分
516

论坛富翁荣誉会员新锐会员酱油党员技术专家

发表于 2018-5-12 15:32:56 |中国| 显示全部楼层
superdos 发表于 2018-5-12 12:41
普通PLC不行,输出点不能通过大电流。工程机械用的TTC、IFM之类的控制器就可以

PLC有大电流输出的模块
回复

使用道具 举报

23

主题

534

回帖

393

积分

液压硕士

金钱
1195
积分
393
发表于 2018-5-12 20:47:33 |广东| 显示全部楼层
back2049 发表于 2018-5-12 15:32
PLC有大电流输出的模块

几百毫安或者一安多的电流是不是有我不知道,就算有,估计也不能控制输出电流大小、斜坡还有颤振等
回复

使用道具 举报

67

主题

951

回帖

996

积分

版主

金钱
4186
积分
996
发表于 2018-5-13 00:32:19 |美国| 显示全部楼层
力士乐拥有称为伺服电磁阀的阀门。 他们在阀门上安装了放大器,因此具有+/- 10伏的PLC可以控制这些阀门。 问题是PLC是否足够快,输入和输出足够快以满足应用需求。

我的博世/力士乐阀门具有内置放大器,因此它只需要+/- 10伏。
我知道的所有伺服质量的力士乐阀都有一个放大器。

顺便说一句,
博世力士乐已更名为力士乐。 力士乐也有一个新的标志。
a = F/m
a = (Pa*Aa-Pb*Ab)/m
回复

使用道具 举报

27

主题

672

回帖

516

积分

液压硕士

金钱
13318
积分
516

论坛富翁荣誉会员新锐会员酱油党员技术专家

发表于 2018-5-18 10:28:08 |上海| 显示全部楼层
superdos 发表于 2018-5-12 20:47
几百毫安或者一安多的电流是不是有我不知道,就算有,估计也不能控制输出电流大小、斜坡还有颤振等

我所知道的倍福,贝加莱,西门子,天津万可等都有PWM输出模块,可以调节频率和占空比,最大电流可以到2.5A
回复

使用道具 举报

67

主题

951

回帖

996

积分

版主

金钱
4186
积分
996
发表于 2018-5-18 11:28:50 |美国| 显示全部楼层
back2049 发表于 2018-5-18 10:28
我所知道的倍福,贝加莱,西门子,天津万可等都有PWM输出模块,可以调节频率和占空比,最大电流可以到2.5 ...

2.5安培的电流太大,无法从PLC电源中提取。 必须有一个外部电源。 如果是这样,将会有很多模块被破坏,因为它们连接不正确。

从PLC卡中抽取太多电流并不明智。
a = F/m
a = (Pa*Aa-Pb*Ab)/m
回复

使用道具 举报

27

主题

672

回帖

516

积分

液压硕士

金钱
13318
积分
516

论坛富翁荣誉会员新锐会员酱油党员技术专家

发表于 2018-5-18 14:27:58 |上海| 显示全部楼层
PEN 发表于 2018-5-18 11:28
2.5安培的电流太大,无法从PLC电源中提取。 必须有一个外部电源。 如果是这样,将会有很多模块被破坏,因 ...

B&R,Beckhoff都是很成熟的系统,可靠性不用怀疑
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则