力士乐比例阀求教 |
|
从曲线上看,12mA应该不在中位,正常阀4~20mA控制,12mA为中间位置两边对称,由于是正遮盖阀,12mA附近区域是几乎没有流量但是应该对称,现在明显不对称,而且阀指令信号是从3.64mA开始,应该是有问题的
| |
|
| |
|
几乎差了一倍的流量,对称油缸?还是A.B口连在一起测试的
| |
|
W 1的阀芯是非对称阀芯,徧置可能是液压流動是产生。解决办法可在PLC的输出加以调整数值,但首先要说服电控工程师更改程序!
| |
|
专业维修比例阀伺服阀17736241436
| |
|
你图上的这两个调不了 需要把放大器从电气壳里拿出来才可以调 里面有三个电位器是可以调零位跟最大最小电流 不理解的可以联系我18717908464
| |