型号:hd-4wree……g24k31a1
1、控制电压0--±10v能否与工作电源DC24v共用?
2、直接使用电位器产生控制电压这一方法如何?
3、零点外部可调,调节是斜坡参数吗?
4、如何确定斜坡时间?

215232sbzzzh9whh70jbdn.jpg


215233k5i5zygv9q550w9t.jpg
5、差动输入,Re是什么?(电位器的阻值?)
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:19
  • 打卡总奖励:40
 楼主| 发表于 2019-8-7 11:11:05 | 显示全部楼层
华德阀更新主板了?和样本上的不一样。
111105iho5ib5m3zm737gj.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2019-8-9 08:13:39 来自手机 | 显示全部楼层
由于这类阀瞬间电流很大,电源电压会变化,所以不能直接用作讯号。斜坡时间大概在0.1到0.5秒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:19
  • 打卡总奖励:40
 楼主| 发表于 2019-8-9 16:43:36 | 显示全部楼层
游勇 发表于 2019-8-9 08:13
由于这类阀瞬间电流很大,电源电压会变化,所以不能直接用作讯号。斜坡时间大概在0.1到0.5秒。

谢谢您的回答。