你换2b2阀是整个阀都换了,还是只换阀体,阀座没换?从你的描述看,应该是2b2的阀出问题了,或者是管路接错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:48
 楼主| 发表于 2019-9-27 07:54:15 | 显示全部楼层
403380237 发表于 2019-9-27 06:19
你换2b2阀是整个阀都换了,还是只换阀体,阀座没换?从你的描述看,应该是2b2的阀出问题了,或者是管路接错 ...

表现在2b2阀PA通没问题,AP通就有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:217
  • 打卡总奖励:613
发表于 2019-9-27 08:19:30 | 显示全部楼层
2B2电磁阀有可能装反了,再有就是电磁推杆不到位,中间卡住。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:论坛老炮
  • 打卡总天数:977
  • 打卡总奖励:2132
发表于 2019-9-27 09:31:51 | 显示全部楼层
我是说如果保持原 y油路不变的情况的话,即仍然把2B2的T口堵住。3C2 PB通同时2B2 PA通的话,马达反转也会没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:论坛老炮
  • 打卡总天数:977
  • 打卡总奖励:2132
发表于 2019-9-27 09:39:00 | 显示全部楼层
fxzy2002 发表于 2019-9-26 09:48
马达回油到不了2B2的T口

如果你的2B2电磁换向阀得电时,即2B2的通路就变成P通B、A通T了,而T口又堵住了,所以马达反转时,马达出口的油没处去,转不动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:论坛老炮
  • 打卡总天数:977
  • 打卡总奖励:2132
发表于 2019-9-27 09:47:27 | 显示全部楼层
总结成一句话,马达正转和反转时2B2电磁换向阀都别得电就没问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:48
 楼主| 发表于 2019-9-27 10:11:16 | 显示全部楼层
zgp5460 发表于 2019-9-27 09:31
我是说如果保持原 y油路不变的情况的话,即仍然把2B2的T口堵住。3C2 PB通同时2B2 PA通的话,马达反转也会没 ...

就是说啊,现在偏偏出现了这样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:48
 楼主| 发表于 2019-9-27 10:12:21 | 显示全部楼层
zgp5460 发表于 2019-9-27 09:47
总结成一句话,马达正转和反转时2B2电磁换向阀都别得电就没问题了。

对的,只是在给其他动作供油时(此时马达不转),2B2得电
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:620
  • 打卡总奖励:1452
发表于 2019-9-29 19:55:46 | 显示全部楼层
2B2反转是否通电了?