查看: 3783|回复: 3

比例阀放大板死区

[复制链接]

7

主题

6

回帖

42

积分

液压小学生

金钱
58
积分
42
发表于 2020-1-11 16:12:13 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
我就想知道死区到底是⊙⊙?意思,死区到底我啥用

34

主题

3871

回帖

2564

积分

管理员

金钱
14340
积分
2564

超级版主四星会员荣誉元老论坛富翁技术专家

发表于 2020-1-11 20:40:45 |香港来自手机 | 显示全部楼层
死区的存在是因为没反馈的阀,需要弹簧力才能复位。而要阀芯移动,则需要先克服弹簧力,所以阀芯在电磁铁的电流不足以克服弹簧力时,阀芯不动,阀像死了一般。这便是比例阀死区的由来。
回复

使用道具 举报

13

主题

43

回帖

83

积分

液压中学生

金钱
209
积分
83
发表于 2020-1-11 21:55:06 |河北| 显示全部楼层
即是控制信号变化,但输出量没有任何改变的一段区间,一般是阀内部元件之间的间隙、摩擦力引起的
回复

使用道具 举报

6

主题

34

回帖

45

积分

液压小学生

金钱
1452
积分
45
发表于 2020-1-12 19:50:02 |江西| 显示全部楼层
电磁铁的电流不足以推动弹簧推力,阀芯移动不了,阀的作用体现不了,就是比例阀,死区。