搜索
查看: 4053|回复: 3

伺服阀串联、并联、单线圈电流怎么用

[复制链接]
发表于 2020-4-16 01:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般伺服阀都是两个线圈为什么并联和单线圈电流都是串联电流的两倍,这个两倍怎么来的?
比如10mA串联对应满行程10L流量,单线圈20mA对应10L流量
一个线圈加电流的时候需要通的是串联的两倍是不是因为给力矩马达加指令,输出力矩与输入电流成正比,产生同样的位移就需要各10mA,
并联20mA指的是不是线路上总电流也就是两个线圈各10mA,相当于两个线圈独立产生各10mA力矩作用?

伺服阀串联、并联、单线圈电流怎么用

伺服阀串联、并联、单线圈电流怎么用
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:4
发表于 2020-4-16 13:56:43 | 显示全部楼层
是否可以这样理解,两个线圈,一个是拉阀芯,一个是推阀芯;
对于并联线圈,40mA,每个线圈上的电流20mA
对于串联线圈,20mA,每个线圈上的电流是20mA
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1702
  • 打卡总奖励:5759
发表于 2020-4-16 16:49:48 | 显示全部楼层
液压工兵 发表于 2020-4-16 13:56
是否可以这样理解,两个线圈,一个是拉阀芯,一个是推阀芯;
对于并联线圈,40mA,每个线圈上的电流20mA
...

方向是通过电流的正负来实现的,电流方向不同,力的方向就不同;
两个单线圈,表示可以使用任一一个线圈,每个线圈电流是+/-40mA,电阻80欧,两个线圈的功率是0.128W,单个就是0.064W
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-24 20:37:31 | 显示全部楼层
伺服阀线圈的控制磁通是和电流及线圈匝数之积成正比的,对于伺服阀来说为保证该积恒定,所以单线圈和并联时电流需要是串联的两倍