4285| 8
|
伺服阀的死区如何跳过 |
|
伺服阀的死区如何跳过 各位高工好 现在有一个伺服阀,这个阀在大的位移时正常曲线,当在力控制时或者很小的位移时就是出现了平头,如附件图片。上面是过零的,下面是压压的,伺服正弦波峰与波谷出现了平头,是不是因为这个阀1%重叠造成的?这样会形成一点死区,若是这个原因,那么电气方面如何设置可以跳过这个死区呢。请指导一下,谢谢!
| |
|
大连液总汇液压站
|
|
|
程序上规避一下。。。。。。
| |
oceandeep2019 发表于 2020-5-9 11:36 是的,能否告诉一下如何在程序上规避啊 | |
|
大连液总汇液压站
|
|
oceandeep2019 发表于 2020-5-9 11:36 您也觉得这个平头是因为死区造成的吗 | |
|
大连液总汇液压站
|
|
|
电气上的死区可以通过软件补偿,机械死区始终存在
| |
|
| |
|
大连液总汇液压站
|
|
back2049 发表于 2020-5-10 13:40 噢,客户主要是感觉那个平头存在,影响试验效果,若是电气上能设定让输出曲线光滑就好了 | |
|
大连液总汇液压站
|
|
|
就是电气工程师可能不知道如何设定,来避开这个死区
| |
|