查看: 3687|回复: 3

关于吊车PLC

  [复制链接]

1

主题

8

回帖

9

积分

液压小学生

金钱
19
积分
9
QQ
发表于 2020-5-27 22:54:43 |中国| 显示全部楼层 |阅读模式
09年中联70V起重机,力矩器电脑是华德ACS-600F,PLC是派芬2024,原来通过力矩器电脑可以进PLC改写数据,坏过一次电脑维修完了安装之后,再进不去PLC了,显示通讯故障,请问各位大佬有没有知道是为什么?难道是把力矩器电脑主机给锁定了?

1

主题

474

回帖

241

积分

液压学士

金钱
25024
积分
241

荣誉会员

发表于 2020-5-28 16:37:20 |江苏| 显示全部楼层
可能是你维修PLC以后的程序和过去的不一样,所以无法更改数值了。
回复

使用道具 举报

2

主题

24

回帖

23

积分

液压小学生

金钱
74
积分
23
QQ
发表于 2020-7-16 15:06:11 |四川| 显示全部楼层
电脑没能和PLC通讯上,不知道是用的哪种通讯格式,RS232还是RS485,很有可能是电脑维修以后之前厂家设置的通讯参数丢了,导致不能通讯