查看: 4810|回复: 2

大家帮下忙,看下这是什么阀

[复制链接]

1

主题

0

回帖

24

积分

液压小学生

金钱
18
积分
24
QQ
发表于 2012-3-12 21:36:23 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
这个阀是干什么用的?原理是什么?今天小生遇到个问题,是一个液压冲模系统,液压缸先以低压的压力上升到一定的行程,然后高压3秒钟后,液压缸下降,我发的这个阀的图片,机器上显示的是叫主缸压力调节,有个压力表检测液压缸的A腔,压力只有5MPA,按正常的话高压应该是32MPA左右,问题发生了,液压缸高压后不下降,检测液压缸的那个压力表只有5MPA,是不是我发的那个阀检测没有达到32MPA,所以PCL没有给换向阀下降的信号,换向阀一直是上升的信号,刚才所说的都是自动状态,我打成手动又好的,液压缸可以正常,麻烦大家帮我想想是什么问题?谢谢了

那液压缸为什么不会下降呢?手动可以,是不是可以这么理解,比如它设定了20MPA的压力,压力传感器坏了,没有检测到20MPA,是不是液压缸就不会动作了,它是给PLC信号的吧,因为我的电磁换向阀还是上升的信号,没有给电磁换向阀下降的信号  

34

主题

3871

回帖

2564

积分

管理员

金钱
14340
积分
2564

超级版主四星会员荣誉元老论坛富翁技术专家

发表于 2012-3-12 23:04:17 |广东| 显示全部楼层
图呢?有油路图更容易解决。
回复

使用道具 举报

0

主题

85

回帖

47

积分

液压小学生

金钱
33
积分
47
发表于 2012-3-13 20:18:14 |广东| 显示全部楼层
楼主去查看一下你的压力传感器是否出现了问题,还是你的PLC编程出了问题。如果手动可以下降,一般就是电控出问题的,而关系电控的一般就是传感器或者PLC
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册