3163| 1
|
请教一下各位,电磁阀换向频率 |
|
请教一下各位,哪种型号的电磁换向阀或者电磁球阀频率能达到20Hz
| |
|
电磁铁换向频率能达到2-5HZ就不错了,考虑到液压冲击,一分钟能换个十几次就不错了,为啥要达到20HZ呢?如果是比例阀或伺服阀,响应速度可以,但是换向频率也不可能这么高。
| |
|
3163| 1
|
请教一下各位,电磁阀换向频率 |
|
请教一下各位,哪种型号的电磁换向阀或者电磁球阀频率能达到20Hz
| |
|
电磁铁换向频率能达到2-5HZ就不错了,考虑到液压冲击,一分钟能换个十几次就不错了,为啥要达到20HZ呢?如果是比例阀或伺服阀,响应速度可以,但是换向频率也不可能这么高。
| |