求教轧钢加热炉炉底框架升降系统的奇怪问题。

  [复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:3
发表于 2021-3-26 14:51:11 | 显示全部楼层
插装阀用得太多,一般都会有些问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:15
 楼主| 发表于 2021-3-26 15:16:45 | 显示全部楼层
ppddzz8162 发表于 2021-3-26 14:51
插装阀用得太多,一般都会有些问题

这问题也太奇怪了……
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:论坛老炮
  • 打卡总天数:931
  • 打卡总奖励:2830
发表于 2021-3-26 17:45:26 | 显示全部楼层
原因你说的故障现象就是压力冲击,当压力油经过阀时,阀没办及时打开,你那阀台产生冲击。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:19
  • 打卡总奖励:121
发表于 2021-3-26 23:58:12 | 显示全部楼层
把4-10.2换向阀换了
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:15
 楼主| 发表于 2021-3-27 17:02:32 | 显示全部楼层
蛟龙 发表于 2021-3-26 23:58
把4-10.2换向阀换了

这个想法和我测量的结果还是挺吻合的。但是我不明白为什么这个地方会导致震动和过冲。
况且,目前观察到的现象是不保压不震动,没时间泄露完压力反而震动挺大的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:19
  • 打卡总奖励:121
发表于 2021-3-27 17:38:25 | 显示全部楼层
zhangar43 发表于 2021-3-27 17:02
这个想法和我测量的结果还是挺吻合的。但是我不明白为什么这个地方会导致震动和过冲。
况且,目前观察到 ...

震动是因为它控制的插装阀突然开启关闭造成的,过冲也是因为他的不正常开起造成油缸速度不受比例节流阀控制造成的,我建议你把换向阀换了试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:15
 楼主| 发表于 2021-3-27 17:41:49 | 显示全部楼层
蛟龙 发表于 2021-3-27 17:38
震动是因为它控制的插装阀突然开启关闭造成的,过冲也是因为他的不正常开起造成油缸速度不受比例节流阀控 ...

行,我下次试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:15
 楼主| 发表于 2021-4-12 22:28:33 | 显示全部楼层
蛟龙 发表于 2021-3-27 17:38
震动是因为它控制的插装阀突然开启关闭造成的,过冲也是因为他的不正常开起造成油缸速度不受比例节流阀控 ...

多谢!问题已经解决了!
不是那个换向阀的问题,是10.2的盖板上的A孔被一个断掉的o圈堵住了,可是又没有堵死。其实造成的现象和换向阀损坏是一样的!都是阀不能正确打开。更换盖板后震动大大减轻,也不会再过冲了。
        但现在还是有问题,震动还是稍微有点偏大(只是凭感觉,因为故障时间太久我都忘了正常是什么声音了),拿压力表测M10,这个点,还是保不住压力。按照图纸这个地方的压力应该是可以保住的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-26 09:10:18 | 显示全部楼层
这油缸回程咋没看明白?靠自重会不会慢啊 ?  
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:659
  • 打卡总奖励:2131
发表于 2023-9-15 00:12:26 | 显示全部楼层
zhangar43 发表于 2021-4-12 22:28
多谢!问题已经解决了!
不是那个换向阀的问题,是10.2的盖板上的A孔被一个断掉的o圈堵住了,可是又没有 ...

你们什么工厂,以后多交流解决故障