查看: 4080|回复: 3

电磁换向阀断电后指示灯不能立即熄灭的问题

[复制链接]

60

主题

95

回帖

350

积分

液压学士

金钱
847
积分
350
发表于 2021-4-3 19:04:52 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
最近生产中三位四通电磁阀出现了“给了断电指令,电磁阀电源指示灯延迟两三秒才灭”的问题,导致油缸冲出限位开关。这种情况不是每个工作循环都发生,概率近50%。程序上没有给延时,之前生产一直正常。

15

主题

110

回帖

255

积分

液压学士

金钱
2761
积分
255
发表于 2021-4-3 19:21:11 |浙江| 显示全部楼层
电路有没有用继电器啊,是不是触电粘连了。或者,给电磁阀的线圈换一个试试看
回复

使用道具 举报

25

主题

448

回帖

352

积分

液压学士

金钱
593
积分
352
QQ
发表于 2021-4-3 21:21:10 |浙江| 显示全部楼层
检查plc输入电压稳定吗,plc输出点断开时间是不是正常,更换型圈带泄压二极管的中间继电器线圈加快继电器失电
回复

使用道具 举报

60

主题

95

回帖

350

积分

液压学士

金钱
847
积分
350
发表于 2021-4-4 11:40:37 |贵州| 显示全部楼层
瓦上霜 发表于 2021-4-3 19:21
电路有没有用继电器啊,是不是触电粘连了。或者,给电磁阀的线圈换一个试试看

解决了,就是触电粘连的问题。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则