查看: 2795|回复: 1

电磁比例换向阀流量特性

[复制链接]

11

主题

1

回帖

65

积分

液压小学生

金钱
108
积分
65
发表于 2021-5-7 09:45:51 |湖南| 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,上图已表明最大流量为7L/min,为什么在指令值(与额定电压的百分比)逐渐增大时流量会远远大于7L/min?
1.png

69

主题

56

回帖

345

积分

液压学士

金钱
1587
积分
345
发表于 2021-5-7 16:53:36 |上海| 显示全部楼层
那估计是你阀芯前后的压差大于10bar了,5的曲线,压差100bar,流量可以到20l/min呢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则