电磁比例换向阀流量特性

[复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:7
发表于 2021-5-7 09:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,上图已表明最大流量为7L/min,为什么在指令值(与额定电压的百分比)逐渐增大时流量会远远大于7L/min?
1.png
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:5
  • 打卡总奖励:10
发表于 2021-5-7 16:53:36 | 显示全部楼层
那估计是你阀芯前后的压差大于10bar了,5的曲线,压差100bar,流量可以到20l/min呢