小弟在做系统模拟,用到减压型压力补偿器+比例阀
AMESim版本为10.0,请问这2种该选哪个?
左边是2口阀,但是常闭
右边常开,但是3口阀

另外还想问下,高版本的amesim是否模型更多些,有2口常开阀吗?
download.png
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:260
  • 打卡总奖励:373
发表于 2022-1-15 07:32:43 | 显示全部楼层
应该用右边的模型。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:845
  • 打卡总奖励:1288
发表于 2022-1-15 12:55:46 | 显示全部楼层
选右侧的,左侧的是溢流阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:38
 楼主| 发表于 2022-1-15 21:26:28 | 显示全部楼层
为啥模型中负载变大而油缸速度变慢?
当负载变大时,减压阀阀芯开大,但同时比例阀的压差在变小,综合起来,进入油缸的流量减少

1.zip

560.18 KB, 下载次数: 10

回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:260
  • 打卡总奖励:373
发表于 2022-1-16 07:55:09 | 显示全部楼层
负载变大减压阀阀口开度变大,定差减压阀压差变小,所以流量变小,速度变低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:58
  • 打卡总奖励:150
发表于 2022-1-16 21:39:26 | 显示全部楼层
两个都不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:38
 楼主| 发表于 2022-1-23 20:36:58 | 显示全部楼层


是否应将右图三通阀左侧的那一路封死?
另外,高于10.0版本的amesim是否有两通常开的定差减压阀模型?