搜索
汉力达液压博尔法液压有限公司高性能液压伺服控制器官方微信群
查看: 214|回复: 2

FX2N-2DA模块与放大器和比例先导式溢流阀结合控制液压闭环...

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2022-10-26 10:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:湖南株洲
模块输出的数字量经过放大器后,溢流阀输出的压强与设定的压强偏差过大,为什么?
  • TA的每日心情
    开心
    前天 09:16
  • 签到天数: 31 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-10-27 15:01:07 | 显示全部楼层 IP属地:广东
             设定的压强是给定值。溢流阀输出的压强理解为实际值,如果是稳态,没有标定好系数。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 09:23
  • 签到天数: 116 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2022-10-28 08:37:46 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁沈阳
    检查放大器输出最大电流是否与线圈最大电流匹配;比例溢流阀是否有最大压力限定,如果有,检查是否设定小了。