制动时,液压系统怎么卸油的

[复制链接]
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:38
  • 打卡总奖励:57
发表于 2022-11-10 10:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕截图 2022-11-10 100201.png 请问前辈们,如图所示,当两个方向中位时,液压油是如何卸油的,卸油的时候,底下的电磁溢流阀是需要通电吗,不卸油时,是不通电吗
  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:657
  • 打卡总奖励:905
发表于 2022-11-10 11:42:47 | 显示全部楼层
这个图纸理解起来就很简单,溢流阀是常开式,溢流阀不得电时,系统处于卸荷状态,换向阀采用的中卫机能是Y型,在中卫时击打马达工作油口AB的液压油经过单向节流阀流通电磁换向阀的中卫回到油箱内,输送马达则少一个单向节流阀。所以卸荷的时候溢流阀不需要得电
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:38
  • 打卡总奖励:57
 楼主| 发表于 2022-11-10 14:23:30 | 显示全部楼层
enjoyhuang110 发表于 2022-11-10 11:42
这个图纸理解起来就很简单,溢流阀是常开式,溢流阀不得电时,系统处于卸荷状态,换向阀采用的中卫机能是Y ...

您好,溢流阀常开的话,方向阀左位时,油是不是直接从溢流阀流回油箱了,不走液压马达了
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:38
  • 打卡总奖励:57
 楼主| 发表于 2022-11-10 14:26:07 | 显示全部楼层
enjoyhuang110 发表于 2022-11-10 11:42
这个图纸理解起来就很简单,溢流阀是常开式,溢流阀不得电时,系统处于卸荷状态,换向阀采用的中卫机能是Y ...

我想是不是只要方向阀通电,电磁溢流阀也同时通电,建立油压
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:371
  • 打卡总奖励:1013
发表于 2022-11-12 22:22:21 | 显示全部楼层
换向阀中位时,得要使泵卸荷
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:280
  • 打卡总奖励:906
发表于 2022-11-22 21:29:37 来自手机 | 显示全部楼层
从节能降耗和减少系统发热两方面来说,根据你的图,溢流阀选常开,即通电建压,失电泄压,回油箱
回复 支持 1 反对 0