搜索
查看: 975|回复: 2

比例阀 输入输出信号问题

[复制链接]
发表于 2023-1-25 21:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问比例阀输入的是什么信号,24V、0-10V、还是4-20mA?
  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1702
  • 打卡总奖励:5759
发表于 2023-1-28 13:27:19 | 显示全部楼层
+/-10VDC,+/-20mA.+/-10mA.4~20mA,0~10VDC都有,开环不带放大器的用PWM 24VDC,12VDC
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-1-28 15:21:04 | 显示全部楼层
back2049 发表于 2023-1-28 13:27
+/-10VDC,+/-20mA.+/-10mA.4~20mA,0~10VDC都有,开环不带放大器的用PWM 24VDC,12VDC

请问现在控制比例阀用放大器的多,还是用PWM的多?螺纹插装式的比例阀是不是都用PWM了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则