搜索
查看: 998|回复: 3

比例阀开口不变的情况下,经过比例阀的压降是不是固定的?

[复制链接]
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:94
  • 打卡总奖励:261
发表于 2023-1-30 11:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比例阀开口不变的情况下,经过比例阀的压降是不是固定的?

比如P口压力是10Mpa P到A的压差是1Mpa
将P口压力提高到20Mpa,P到A口的压差也是1Mpa
这个是不是应该用小孔节流的原理来解释?
发表于 2023-1-31 09:05:49 | 显示全部楼层
比例阀后的压力由负载决定,这个是定律,其余你自己想
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:2249
  • 打卡总奖励:6938
发表于 2023-2-1 13:01:51 | 显示全部楼层
比例阀开口不变的情况下,经过比例阀的压降与流量有关,节流阀原理不带补偿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:24
  • 打卡总奖励:33
发表于 2023-2-10 23:44:43 | 显示全部楼层
工作腔压力由负载决定,要实现阀芯两端恒压差,需要叠加压力补偿器模块,类似与流控阀的原理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册