液压缸不动作,换了新的电磁阀还是不动作,不知道哪里的原因?也不知道这两个电磁阀有什么区别,哪位大神可以给讲一下,越详细越好,谢谢
IMG_20230504_093459.jpg
IMG_20230504_093620.jpg
IMG_20230504_093616.jpg
IMG_20230504_093508.jpg
IMG_20230503_081633.jpg
IMG_20230503_081628.jpg
IMG_20230503_081624.jpg
发表于 2023-5-24 17:13:05 来自手机 | 显示全部楼层
我能知道的,就是上面那个是ABT相连,下面那个是AT相连,BP相连。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-25 16:37:10 来自手机 | 显示全部楼层
一般来说,ABT连接的阀,是在换向过程中保持回路压力,所以换向时的冲击更小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1702
  • 打卡总奖励:5759
发表于 2023-6-2 15:40:20 | 显示全部楼层
1,断电安全位不同,和安全保护要求有关
2,这两个都是MOOG的压力闭环阀,用于压力闭环控制
3,这两个阀控制的范围不同,控制信号也不同,一个是模拟量,一个是总线ProfibusDP的
回复 支持 反对