搜索
查看: 675|回复: 10

[其他] 请教却器计算选型方法

[复制链接]
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:80
  • 打卡总奖励:80
发表于 2023-12-11 17:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50金钱已解决
请教冷却器计算选型方法;
参数:
环境温度:42℃
理想液压油油温:55℃
进水水温:30℃(选择水冷需要)
液压系统电机功率:60kw
液压系统流量(通过冷却器流量):270L/min
液压油箱尺寸:长1300mm,宽800mm,高1000mm;
容积约1000L
液压系统工作压力:12MPa
液压油品牌型号:昆仑L-HM46

现在需要选冷却器,如果选择电机驱动风冷,应该选择什么型号?如果选择水冷应该选择什么型号?需要简单的计算过程。
样本中有冷却器选型计算,看不太明白,需要高手指教一下,谢谢。

新样本2018.pdf

29.4 MB, 下载次数: 89

贺普恩风冷水冷样本

最佳答案

查看完整内容

液压系统发热量一般按照电机功率百分之三十计算,发热量18KW,按照这个你自己算一下吧
发表于 2023-12-11 17:14:12 | 显示全部楼层
液压系统发热量一般按照电机功率百分之三十计算,发热量18KW,按照这个你自己算一下吧

盾构机液压系统及其热平衡计算_朱平.pdf

178.77 KB, 下载次数: 32

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:80
  • 打卡总奖励:80
 楼主| 发表于 2023-12-11 17:15:55 | 显示全部楼层
有需要其他参数,可以在评论区留言
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:649
  • 打卡总奖励:949
发表于 2023-12-11 21:59:34 | 显示全部楼层
你把这个参数发给冷却器厂家,他们会给你计算的。他们经手的项目不计其数,就算是参考也能找个比较靠谱的。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:634
  • 打卡总奖励:948
发表于 2023-12-12 09:42:46 | 显示全部楼层
你这需要知道是板换还是管换,板换的话最好把材质要求提出来。还需要知道油的最高温度、最低温度、冷却介质类型,水的流量可以让换热器厂家选,不过不宜太大,有时候还是要自己看一下,不然可能能用但不好用。油箱尺寸和容积一般不需要。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:80
  • 打卡总奖励:80
 楼主| 发表于 2023-12-12 09:58:51 | 显示全部楼层
液压/小白 发表于 2023-12-11 21:59
你把这个参数发给冷却器厂家,他们会给你计算的。他们经手的项目不计其数,就算是参考也能找个比较靠谱的。 ...

自己想要理解透彻这一块
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:3
发表于 2023-12-15 16:14:16 | 显示全部楼层
理想油温55°C,为什么要那么高
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:80
  • 打卡总奖励:80
 楼主| 发表于 2023-12-25 11:01:50 | 显示全部楼层
ppddzz8162 发表于 2023-12-15 16:14
理想油温55°C,为什么要那么高

要55℃及以下,要控制在55℃以内
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-20 09:52:38 | 显示全部楼层
液压系统发热量一般按照电机功率百分三十计算发热量
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:80
  • 打卡总奖励:80
 楼主| 发表于 2024-1-23 14:09:55 | 显示全部楼层
design 发表于 2024-1-20 09:51
液压系统发热量一般按照电机功率百分之三十计算,发热量18KW,按照这个你自己算一下吧 ...

好的,我看一下,谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则