压力控制 |
|
请教各位大师我用油缸驱动一块板压另外一块板,怎样做到没有压到另外一块板之前用低压,压到时随着力量的增加压力也跟着增加,直到压到系统最大压力
| |
|
压力是随着负载加大而加大。
本来就是这样的工作情况。 | |
|
我做过人造板压机,两个热压机压东西的,就是这样工艺。
| |
海中游 发表于 2024-6-7 16:29 现在用伺服阀控制速度,慢速时压力表显示达到系统压力了 | |
313583581 发表于 2024-6-7 23:01 伺服阀开口度较少,经常大腔(有缸腔)、小腔(无杆腔)都有较高压力。 还经常出现小腔压力大于供油压力的情况,原因是小腔背压造成的。 你这种情况需要调整工作速度,把工作速度分成3-5段,每段不同的速度,通过位移量限位或者接近开关限位来转换速度。 修改程序,通过触摸屏人工设定,还可以适应不同产品的要求。 点评
大腔(无杆腔),小腔(有杆腔)
| |
海中游 发表于 2024-6-8 11:05 油缸后面装了一个力量传感器,检测到力量后伺服阀再根据力量大小调整阀开度,要求是没有压到力之前不需要启动高压,压到力之后再根据要求的力量升高压力,用户希望系统压力在没有压到另外一块板之前不用起很高的压力 | |
|
没压到本来压力就地才对。反之有问题,
| |
|
是采用比例溢流阀来控制系统压力的吗?如果是,那么可以采用开闭环切换的方式实现。
| |
313583581 发表于 2024-6-8 13:59 比例阀开口度用的是1:1的,油缸面积比不是1:1,这就造成油缸腔存在被压问题,一般快速下行下腔不走比例阀 | |