求助,电机跳闸问题

  [复制链接]

20

主题

233

回帖

202

积分

液压学士

金钱
1336
积分
202
发表于 2024-12-29 15:25:00 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zjx0573 于 2024-12-29 15:29 编辑

最近做了4个系统  30kw sew电机 加恒源63ycy变量, 直接启动  有3台正常, 一台一启动就跳转, 而且跳的比较奇怪, 电控电控箱没有跳闸。 上一级的车间也没有跳转,总的母排跳闸了,不安正常逻辑跳啊, 有大侠能分析一下原因吗?压力没有超限, 有时候也可以正常启动, 启动后一切正常, 有时候连续跳闸, 特别有意思的是 第一次启动能正常, 允许一会会, 第二次启动又跳闸了,要等20分钟后再启动又能启动,有朋友遇到过这个情况吗?

点评

开关有没有问题啊  发表于 2025-1-1 22:59
专业液压同步
回复

使用道具 举报

2

主题

388

回帖

202

积分

液压学士

金钱
583
积分
202
发表于 2024-12-30 17:25:48 |四川| 显示全部楼层
交换电机测试呗
回复

使用道具 举报

7

主题

36

回帖

48

积分

液压小学生

金钱
28
积分
48
发表于 2025-1-2 08:35:47 |上海| 显示全部楼层
你这个应该查查电路,主断路器的码盘设置,跳哪个就查哪个。
回复

使用道具 举报

20

主题

233

回帖

202

积分

液压学士

金钱
1336
积分
202
发表于 2025-1-3 11:05:22 |浙江| 显示全部楼层
junjie6560459 发表于 2025-1-2 08:35
你这个应该查查电路,主断路器的码盘设置,跳哪个就查哪个。

应该是母排电流,灵敏度参数没有设置好, 还有直接启动电流太大了,也可以可能还有其他用电设备在使用,导致容量不够
专业液压同步
回复

使用道具 举报

3

主题

41

回帖

34

积分

液压小学生

金钱
256
积分
34
发表于 2025-1-3 15:30:06 |河北| 显示全部楼层
对,估计是启动电流太大了,导致总电流超负荷,总闸跳了。
回复

使用道具 举报

9

主题

252

回帖

168

积分

液压中学生

金钱
951
积分
168
发表于 2025-1-21 15:48:59 |辽宁| 显示全部楼层
可能是车间电器容量不够造成的