请教轧机系统MOOGD661伺服阀使用问题

[复制链接]
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:91
  • 打卡总奖励:96
发表于 2026-1-16 08:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,轧机AGC系统使用的MOOGD661伺服阀(AB阀两个阀可切换) 线缆采用6+PE配置,故障现象是B阀给定信号正常 反馈信号很小(给定100%,反馈只有1%),导致油缸动作缓慢系统故障。将B阀的线缆倒到A阀上 A阀出现故障,检查发现是伺服阀的插头线缆存在破皮问题,更换线缆后系统恢复正常。这个故障现象是线缆哪里出现问题导致的呢?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:31
  • 打卡总奖励:31
发表于 2026-1-16 17:17:10 | 显示全部楼层
找到问题就对了啊,还纠结啥呢?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:3
发表于 2026-1-16 20:04:07 | 显示全部楼层
你都说了是线缆破皮了,肯定是短路断路或干扰了