atos比例阀频繁卡死 |
|
原因不简单啊,问题在共同体上,要不怎么会三个都卡。
| |
|
1:油液清洁度问题。
2:控制信号和放大器信号查下,如果电流过大,有可能导致阀芯卡死的。 3:气蚀,系统混有空气,不过这个短期内不会有问题。 4:安装时,不注意将污物混入。 | |
|
很有可能是介质的清洁度的问题。
为啥三个同时都卡死了,单纯是阀的问题?不会这么巧吧 | |
|
可能是油液的问题,同时进了东西或者系统某部位时间长了损耗造成的杂物。选moog的吧,真是高品质。
| |
|
一般比例阀卡死主要是油液脏了,总有客户说比例阀有问题,但是拆开后总会有脏东西,或是阀芯磨损了
| |
|
建议换油,清理一下系统;
再考虑是不是阀的问题? | |

IP卡
狗仔卡
发表于 2012-9-13 21:00:25