搜索
楼主: 蜀山飞狐

电液伺服阀的一些个人理解

    [复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
发表于 2013-12-11 18:31:33 | 显示全部楼层
313996335 发表于 2013-12-11 11:19
能不能这样说,40hz就是指在一秒的时间内,阀芯能以某个一定的幅度,往复运动40次,可以吗?

是的,可以这样理解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-12 21:34:35 | 显示全部楼层
313996335 发表于 2013-12-11 11:19
能不能这样说,40hz就是指在一秒的时间内,阀芯能以某个一定的幅度,往复运动40次,可以吗?

这样说好像不全面
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-15 13:32:18 | 显示全部楼层
就说说 频响

频率,有的地区叫周波
高中理科水平以上的,应该能明白频率和周期关系,明白为什么有周波来形容频率了

频率响应的简称就是频响,因此顾名思义,实质上术语本意也就是反应到周期的动态响应速度快慢上,所以需要一个频率或周期指标,能达到多大范围,当然对于开关来讲,频响好表现在更高频率上(或更小周期上),但对有些工业器件,它需要极慢的频率,频响指标好不好不是往上标,反而要往下标。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-17 08:46:08 | 显示全部楼层
艾佛森 发表于 2013-12-12 21:34
这样说好像不全面

那该如何理解?烦请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:16
  • 打卡总奖励:42
发表于 2013-12-17 15:59:40 | 显示全部楼层
飘过,见识了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-17 20:14:41 | 显示全部楼层
313996335 发表于 2013-12-17 08:46
那该如何理解?烦请指教

还应该有相频,-90度
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:73
  • 打卡总奖励:255
发表于 2014-1-4 13:19:23 | 显示全部楼层
仔细阅读了楼主和其他人的回复    学习了不少知识   最重要的是频响之类的专业名词弄明白了
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:277
  • 打卡总奖励:1787
发表于 2014-2-26 22:15:50 | 显示全部楼层
另外频响说的是-3dB和-90度的频率值,-3dB是因为功率的关系,-90度是因为相移的关系。
这句话,能明确的解释一下吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2014-3-2 00:49:56 | 显示全部楼层
-3dB频响为40Hz是指阀门当讯号输入为40Hz时,阀芯位移的幅值为输入讯号的0.5倍。由于输入信号幅值不同时,阀芯的移动距离不同,所以阀门说明书上的频响图有10%,50%和100%等。其中又以10%的频响最重要,因为闭环位置的主要工作范围是在阀门的10%左右。
若一个阀门在10%命令值时-3dB频响是40Hz,即当有1V 40Hz的正弦波输入时,阀芯会以0.5V 40Hz的正弦波运动。

点评

0.707,简称0.7  发表于 2017-10-23 23:35
是搅错了,是功率的一半,即幅值的O.7左右。  发表于 2014-3-3 01:21
应该是0.7倍吧?  发表于 2014-3-2 22:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:842
  • 打卡总奖励:3389
发表于 2014-3-3 00:05:38 | 显示全部楼层
最近要写论文了,跟这个有关。想吐的感觉,伺服太难了。

点评

因为没有使用伺服的经验,不能把现实和理论结合,才会觉得难。阁下的论文件和什么相关的?  详情 回复 发表于 2014-3-3 01:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则