求助:压力传感器信号和分辨率问题 |
|
我是外行
不过估摸着这模拟信号输出的不存在分辨率高低,应该是信号飘移上的稳定度,以及信号输出线性好不好,可能需要在程序上作出补偿,至于不同量程相同压力时的输出信号电压应该是不一样的,模数转换模块的转换值我也估计程序可以自定义,我相信数字化最终会在始端和终端普及,以提高可靠性。 | |
|
输出信号不同。AD转换值也不同。因为标定时已把对应的函数关系给定下了,多少压力对应多大的转换数值。原理见图,仅供参考。
| |
|
和楼主的估计相同。PLC的A/D转换器把他额定的电流或电压分成固定的台阶,再转为数字值。例如电流的A/D转换器额定电流输入范围是0-20毫安,PLC的分解度是12位元,亦即把20毫安分为4096分,大概每5微安为一级,即1000和1001的差别是5微安,以400bar量程来算,就是0.1巴的分办率。
电压比较复杂,因为电压输入有0-10V及-10V至+10V,若是使用0-10V的A/D转换器,分解度为12位元的,配合200bar量程、1至5V输出的压力传感器,分解度也是0.1Bar。 | |
|
测量同样压力,输出的电信号不同。
输出的电压或电流信号是不同的。 两个电压(或电流)信号基本为2倍关系,200BAR量程的信号大。 ?在AD模块的转换值是否相同? 基于A/D模块相同的条件,则转换后的数字量是不同的。 如果不同,那就是传感器都把量程分成4000份(4095),输出适当的信号;AD模块接收信号后将转换值传送给PLC,编写PLC程序进行数值换算,是这样吗? 是这样的,进行工程处理。模块位数表征分辨率。 | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
如果是三菱FX2N-4AD模块,4-20mA的电流输入规格,则4mA转换后对应的数字值是0,而20mA转换后对应的数字值是1000。
| |