查看: 9803|回复: 12

二位四通换向阀的电磁线圈电压是24V,在长时间通电会不会电压变小?

  [复制链接]

17

主题

51

回帖

210

积分

液压学士

金钱
344
积分
210
QQ
发表于 2013-3-20 19:10:51 |山东| 显示全部楼层 |阅读模式
二位四通换向阀的电磁线圈电压是24V,在长时间通电会不会电压变小?也就是说电磁力推不动阀芯至阀关闭?华德的10通径31.5兆帕的二位四通换向阀复位弹簧的力是多大?

5

主题

97

回帖

89

积分

液压中学生

金钱
2252
积分
89
发表于 2013-3-20 19:32:54 |山东| 显示全部楼层
长时间通电不会必变小
回复

使用道具 举报

26

主题

290

回帖

264

积分

离任版主

iyeya→man

金钱
3456
积分
264

荣誉元老论坛为家管理员版主帅哥酱油党员新锐会员技术专家荣誉会员论坛富翁

发表于 2013-3-20 19:48:11 |湖南| 显示全部楼层
理论不会变小,实际还是会有变小!
回复

使用道具 举报

34

主题

3871

回帖

2564

积分

管理员

金钱
14315
积分
2564

超级版主四星会员荣誉元老论坛富翁技术专家

发表于 2013-3-20 22:38:26 |香港| 显示全部楼层
有可能。长时间通电後,因为电磁铁发热,电阻增加。而输入电压不变,电流下降,推力因而减少。
回复

使用道具 举报

13

主题

63

回帖

92

积分

液压中学生

金钱
2758
积分
92
发表于 2013-3-22 17:45:19 |河北| 显示全部楼层
弹簧力你可以看阀的开关电磁铁型号 上边有电磁铁的推力大小
回复

使用道具 举报

1

主题

11

回帖

13

积分

液压小学生

金钱
113
积分
13
发表于 2013-5-5 18:41:25 |重庆| 显示全部楼层
楼主,电压都有波动范围的。二位四通电磁阀也好,其他通路也好,都会出现波动的。我见过美国peter paul的电磁阀。如果是长期通电的话,我们一般会选 自保持式电磁阀。省事儿,并且发热量小些。
回复

使用道具 举报

5

主题

735

回帖

397

积分

版主

金钱
5372
积分
397

荣誉会员酱油党员论坛富翁新锐会员技术专家

发表于 2013-5-22 14:13:02 |山东| 显示全部楼层
楼主关心的问题实际中影响很小,不必考虑。
回复

使用道具 举报

1

主题

497

回帖

251

积分

液压学士

金钱
-7
积分
251
发表于 2013-11-20 10:15:48 |浙江| 显示全部楼层
楼主关心的问题实际中影响很小,不必考虑。
一般电压降低到额定值的80% ,还可以保证足够驱动能力。

回复

使用道具 举报

5

主题

735

回帖

397

积分

版主

金钱
5372
积分
397

荣誉会员酱油党员论坛富翁新锐会员技术专家

发表于 2013-11-20 14:13:11 |山东| 显示全部楼层
电压波动±10%是允许的。
复位弹簧的力不要关注,从事设计的话问同事。
回复

使用道具 举报

12

主题

296

回帖

214

积分

液压学士

金钱
4455
积分
214
发表于 2014-1-8 12:35:18 |湖北| 显示全部楼层
二位四通换向阀,如果线圈要长时间得电,可以考虑用“带定位”的