二位四通换向阀的电磁线圈电压是24V,在长时间通电会不会电压变小? |
相关帖子 |
|
|
理论不会变小,实际还是会有变小!
| |
|
有可能。长时间通电後,因为电磁铁发热,电阻增加。而输入电压不变,电流下降,推力因而减少。
| |
|
弹簧力你可以看阀的开关电磁铁型号 上边有电磁铁的推力大小
| |
|
楼主,电压都有波动范围的。二位四通电磁阀也好,其他通路也好,都会出现波动的。我见过美国peter paul的电磁阀。如果是长期通电的话,我们一般会选 自保持式电磁阀。省事儿,并且发热量小些。
| |
|
楼主关心的问题实际中影响很小,不必考虑。
| |
|
楼主关心的问题实际中影响很小,不必考虑。
一般电压降低到额定值的80% ,还可以保证足够驱动能力。 | |
|
电压波动±10%是允许的。
复位弹簧的力不要关注,从事设计的话问同事。 | |
|