搜索
查看: 8441|回复: 12

二位四通换向阀的电磁线圈电压是24V,在长时间通电会不会电压变小?

  [复制链接]
发表于 2013-3-20 19:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
二位四通换向阀的电磁线圈电压是24V,在长时间通电会不会电压变小?也就是说电磁力推不动阀芯至阀关闭?华德的10通径31.5兆帕的二位四通换向阀复位弹簧的力是多大?
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:20
发表于 2013-3-20 19:32:54 | 显示全部楼层
长时间通电不会必变小
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
发表于 2013-3-20 19:48:11 | 显示全部楼层
理论不会变小,实际还是会有变小!
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2013-3-20 22:38:26 | 显示全部楼层
有可能。长时间通电後,因为电磁铁发热,电阻增加。而输入电压不变,电流下降,推力因而减少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-22 17:45:19 | 显示全部楼层
弹簧力你可以看阀的开关电磁铁型号 上边有电磁铁的推力大小
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-5 18:41:25 | 显示全部楼层
楼主,电压都有波动范围的。二位四通电磁阀也好,其他通路也好,都会出现波动的。我见过美国peter paul的电磁阀。如果是长期通电的话,我们一般会选 自保持式电磁阀。省事儿,并且发热量小些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:221
  • 打卡总奖励:408
发表于 2013-5-22 14:13:02 | 显示全部楼层
楼主关心的问题实际中影响很小,不必考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:281
  • 打卡总奖励:1393
发表于 2013-11-20 10:15:48 | 显示全部楼层
楼主关心的问题实际中影响很小,不必考虑。
一般电压降低到额定值的80% ,还可以保证足够驱动能力。

回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:221
  • 打卡总奖励:408
发表于 2013-11-20 14:13:11 | 显示全部楼层
电压波动±10%是允许的。
复位弹簧的力不要关注,从事设计的话问同事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:776
  • 打卡总奖励:3041
发表于 2014-1-8 12:35:18 | 显示全部楼层
二位四通换向阀,如果线圈要长时间得电,可以考虑用“带定位”的