请问各位大佬,我这系统图中,当比例阀给输出,执行机构不动作 |
海中游 发表于 2024-4-30 12:45 正解!球阀手柄搞错了! | |
|
是X路(控制油路)球阀关了,执行机构就动了,但按这个比例阀的型号应该是外控外排的,所以搞不明白了
| |
|
前面的问题应该是溢流阀的设置压力低于平衡阀的设置压力。
关闭控制油后正常可能是比例换向阀的内外控选择螺堵没有堵上,关闭控制油后自动转换为内控了。 | |
yeyekuang123 发表于 2024-4-29 16:45 手柄被人换了方向,我碰过一回,压力一切正常,真是让人无语。这种情况一般发生在设备调试的时候 点评
有这种情况的
| |
|
比例换向阀内部油路没有动过,内外控选择螺堵也没有去动过
| |
|
外供外排的阀,只能说是你的控制油管路球阀没搞清楚开关位置。
| |

IP卡
狗仔卡
发表于 2024-4-30 16:11:46