请问各位大佬,我这系统图中,当比例阀给输出,执行机构不动作

[复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:40
发表于 2024-4-30 16:11:46 | 显示全部楼层
海中游 发表于 2024-4-30 12:45
那是手柄搞乱了。

正解!球阀手柄搞错了!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:55
  • 打卡总奖励:76
 楼主| 发表于 2024-5-1 13:23:18 | 显示全部楼层
是X路(控制油路)球阀关了,执行机构就动了,但按这个比例阀的型号应该是外控外排的,所以搞不明白了
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:53
  • 打卡总奖励:145
发表于 2024-5-13 12:04:47 | 显示全部楼层
前面的问题应该是溢流阀的设置压力低于平衡阀的设置压力。
关闭控制油后正常可能是比例换向阀的内外控选择螺堵没有堵上,关闭控制油后自动转换为内控了。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:3
发表于 前天 10:20 | 显示全部楼层
yeyekuang123 发表于 2024-4-29 16:45
令我疑惑的是,我把控制油路球阀关闭后,执行机构就正常了,压力也正常了,比例阀型号4WRZE10W6-50-7X/6EG2 ...

手柄被人换了方向,我碰过一回,压力一切正常,真是让人无语。这种情况一般发生在设备调试的时候

点评

有这种情况的  发表于 前天 14:47
回复

使用道具 举报