请问各位大佬,我这系统图中,当比例阀给输出,执行机构不动作
屏幕截图 2024-04-26 160007.png
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:4
  • 打卡总奖励:4
发表于 2024-4-28 11:01:46 | 显示全部楼层
1、关闭出口球阀,AB测压点接压力表。确认系统压力、PC压力(因为外控外泄)。2、序号6平衡阀,调节压力松到底。3、序号5双向溢流阀压力紧到底。4、手动比例阀换向(假如比例阀带手动),观察AB口压力变化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:494
  • 打卡总奖励:671
发表于 2024-4-28 12:02:01 来自手机 | 显示全部楼层
有可能是平衡阀设定压力高了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1783
  • 打卡总奖励:4012
发表于 2024-4-28 15:59:46 | 显示全部楼层
检查5和6               
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:704
  • 打卡总奖励:1485
发表于 2024-4-28 19:19:04 | 显示全部楼层
检测压力看看结果是什么样
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:232
  • 打卡总奖励:425
发表于 2024-4-29 08:38:55 | 显示全部楼层
19号接压力表,关闭1号球阀,启动动作,看压力。
都没有压力或者压力较低,检查比例阀及电路。
一边有压力,检查5号溢流阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:55
  • 打卡总奖励:76
 楼主| 发表于 2024-4-29 16:41:05 | 显示全部楼层
令我疑惑的是,我把控制油路的球阀关闭,执行机构就能动作了,正常了
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:55
  • 打卡总奖励:76
 楼主| 发表于 2024-4-29 16:45:06 | 显示全部楼层
令我疑惑的是,我把控制油路球阀关闭后,执行机构就正常了,压力也正常了,比例阀型号4WRZE10W6-50-7X/6EG24N9K31/F1V
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:120
  • 打卡总奖励:167
发表于 2024-4-30 08:39:45 | 显示全部楼层
yeyekuang123 发表于 2024-4-29 16:45
令我疑惑的是,我把控制油路球阀关闭后,执行机构就正常了,压力也正常了,比例阀型号4WRZE10W6-50-7X/6EG2 ...

球阀关了,执行机构哪来的油让他动呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:232
  • 打卡总奖励:425
发表于 2024-4-30 12:45:57 | 显示全部楼层
yeyekuang123 发表于 2024-4-29 16:45
令我疑惑的是,我把控制油路球阀关闭后,执行机构就正常了,压力也正常了,比例阀型号4WRZE10W6-50-7X/6EG2 ...

那是手柄搞乱了。