查看: 2968|回复: 16

请问各位大佬,我这系统图中,当比例阀给输出,执行机构不动作

  [复制链接]

3

主题

6

回帖

51

积分

液压小学生

金钱
176
积分
51
发表于 2024-4-26 16:01:05 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,我这系统图中,当比例阀给输出,执行机构不动作
屏幕截图 2024-04-26 160007.png

28

主题

54

回帖

163

积分

液压中学生

金钱
1112
积分
163

新锐会员酱油党员技术专家

发表于 2024-4-28 11:01:46 |上海| 显示全部楼层
1、关闭出口球阀,AB测压点接压力表。确认系统压力、PC压力(因为外控外泄)。2、序号6平衡阀,调节压力松到底。3、序号5双向溢流阀压力紧到底。4、手动比例阀换向(假如比例阀带手动),观察AB口压力变化。
回复

使用道具 举报

0

主题

54

回帖

724

积分

液压硕士

金钱
2575
积分
724
发表于 2024-4-28 12:02:01 |中国来自手机 | 显示全部楼层
有可能是平衡阀设定压力高了吧
回复

使用道具 举报

10

主题

327

回帖

211

积分

液压学士

金钱
844
积分
211
发表于 2024-4-28 15:59:46 |中国| 显示全部楼层
检查5和6               
回复

使用道具 举报

15

主题

44

回帖

92

积分

液压中学生

金钱
447
积分
92
QQ
发表于 2024-4-28 19:19:04 |中国| 显示全部楼层
检测压力看看结果是什么样
回复

使用道具 举报

5

主题

735

回帖

397

积分

版主

金钱
5380
积分
397

荣誉会员酱油党员论坛富翁新锐会员技术专家

发表于 2024-4-29 08:38:55 |浙江| 显示全部楼层
19号接压力表,关闭1号球阀,启动动作,看压力。
都没有压力或者压力较低,检查比例阀及电路。
一边有压力,检查5号溢流阀。
回复

使用道具 举报

3

主题

6

回帖

51

积分

液压小学生

金钱
176
积分
51
发表于 2024-4-29 16:41:05 |浙江| 显示全部楼层
令我疑惑的是,我把控制油路的球阀关闭,执行机构就能动作了,正常了
回复

使用道具 举报

3

主题

6

回帖

51

积分

液压小学生

金钱
176
积分
51
发表于 2024-4-29 16:45:06 |浙江| 显示全部楼层
令我疑惑的是,我把控制油路球阀关闭后,执行机构就正常了,压力也正常了,比例阀型号4WRZE10W6-50-7X/6EG24N9K31/F1V
回复

使用道具 举报

19

主题

461

回帖

318

积分

液压学士

金钱
1304
积分
318
发表于 2024-4-30 08:39:45 |湖北| 显示全部楼层
yeyekuang123 发表于 2024-4-29 16:45
令我疑惑的是,我把控制油路球阀关闭后,执行机构就正常了,压力也正常了,比例阀型号4WRZE10W6-50-7X/6EG2 ...

球阀关了,执行机构哪来的油让他动呢
回复

使用道具 举报

5

主题

735

回帖

397

积分

版主

金钱
5380
积分
397

荣誉会员酱油党员论坛富翁新锐会员技术专家

发表于 2024-4-30 12:45:57 |浙江| 显示全部楼层
yeyekuang123 发表于 2024-4-29 16:45
令我疑惑的是,我把控制油路球阀关闭后,执行机构就正常了,压力也正常了,比例阀型号4WRZE10W6-50-7X/6EG2 ...

那是手柄搞乱了。
回复

使用道具 举报