关于滑阀的正负遮盖

[复制链接]
发表于 2013-2-23 15:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题,关于滑阀阀芯的正负遮盖,哪位大侠可以很好的解释哪些地方用到正遮盖,哪些又需要负遮盖,遮盖量的大小又会影响到什么
发表于 2013-2-24 12:14:45 | 显示全部楼层
似乎问的太笼统了吧??
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-25 10:14:00 | 显示全部楼层
蜀山飞狐 发表于 2013-2-24 12:14
似乎问的太笼统了吧??

简单点说,我们目前见到的滑阀的阀芯貌似都是正遮盖盖吧,负遮盖很少见,负遮盖用于哪些地方呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:118
  • 打卡总奖励:605
发表于 2013-2-25 15:53:23 | 显示全部楼层
三种形式:正遮盖、零遮盖、负遮盖
正遮盖可以有效防止泄露(虽然还是有泄露的),目前所有开关阀基本都是这类形式;要求低的比例阀也是这类形式,因而有死区的存在(主要因素)
零遮盖:要求高的比例阀已经伺服阀基本都是这类,造价高,成本高,但效果好
负遮盖:没怎么接触过,不太清楚~也希望了解的人能介绍一下~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-26 08:23:56 | 显示全部楼层
诚实可靠小郎君 发表于 2013-2-25 15:53
三种形式:正遮盖、零遮盖、负遮盖
正遮盖可以有效防止泄露(虽然还是有泄露的),目前所有开关阀基本都是 ...

学习了,谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-27 22:51:50 | 显示全部楼层
正遮盖 零遮盖 负遮盖 其中零遮盖是理论上的状况,实际上不存在。一般伺服阀都是零遮盖,死区非常小,大概5%之内。负遮盖用于需要连续液流的场合,如果是伺服系统,负遮盖时会损失系统性能,不是很好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:772
  • 打卡总奖励:2750
发表于 2013-2-28 08:09:21 | 显示全部楼层
没有统一的标准,机能符号就能说明问题,在一个阀里,阀芯位置不同,开口也不同。开机能符号就能看出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:153
  • 打卡总奖励:202
发表于 2013-2-28 09:01:34 | 显示全部楼层
你说的应该是滑阀的预开口形式吧,可分为正开口、零开口和负开口三种形式。
零开口阀具有线性流量增益,性能比较好,应用最广泛,但加工困难。
负开口阀由于流量增益具有死区,将引起稳态误差,因此很少采用。
正开口阀在开口区内的流量增益变化大,压力灵敏度低,零位泄漏量大。一般使用于要求有一个连续的液流以使油液维持合适温度的场合。某些正开口阀也可用于恒流系统。

点评

***,多谢你的耐心解答。不过我有点看不懂,我所谓的正遮盖是指中位阀芯静止的时候,阀肩部还有一部分遮盖在阀口位置,需要阀芯有一定量的位移才能将阀口全部打开,不知道是不是正对应你所说的正开口  发表于 2013-2-28 09:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:153
  • 打卡总奖励:202
发表于 2013-2-28 09:18:26 | 显示全部楼层
wangfan 发表于 2013-2-28 09:01
你说的应该是滑阀的预开口形式吧,可分为正开口、零开口和负开口三种形式。
零开口阀具有线性流量增益,性 ...

哦,正好对应于负开口

点评

那我们常见的滑阀采用的都是正遮盖啊,也就是你说的负开口。你说的正开口阀在中位有泄漏,应该不常用  发表于 2013-2-28 09:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 21:46:58 | 显示全部楼层
正遮盖虽然带来了流量增益的死区,但是死区是非常小的,负遮盖零位增益大,偏离零位损失性能很不合算,而且泄漏问题更严重,所以综合看,正遮盖好处更多。
回复 支持 反对