查看: 12821|回复: 11

管道压降计算疑问

[复制链接]

45

主题

182

回帖

298

积分

液压学士

金钱
329
积分
298
发表于 2013-9-14 11:27:25 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
先公司有一系统有建压卸压要求,油路块有两个p口,一个p口接一流阀打高压,另一个接6通径两位两通换向阀来建卸压,但是两位两通电磁换向阀通时,系统压力仍能达到130bar左右,计算了一下压降大概就是20bar左右!那位高手能否给计算下,不胜感激!流量为30L/min ,连接两位两通阀的管道总长大约2m,管内径为6mm。

34

主题

3871

回帖

2564

积分

管理员

金钱
14340
积分
2564

超级版主四星会员荣誉元老论坛富翁技术专家

发表于 2013-9-14 13:29:13 |香港| 显示全部楼层
把油路图共享一下。可能是流动性力量把阀芯关小了。
回复

使用道具 举报

45

主题

182

回帖

298

积分

液压学士

金钱
329
积分
298
发表于 2013-9-14 14:45:30 |广东| 显示全部楼层
游勇 发表于 2013-9-14 13:29
把油路图共享一下。可能是流动性力量把阀芯关小了。

泵源到p2口为一寸硬管,内径24,长度约为2.5m,p2到换向阀末端约为1.5m,管径6mm
20130914144333.jpg
回复

使用道具 举报

53

主题

1377

回帖

1046

积分

液压硕士

金钱
7100
积分
1046
发表于 2013-9-14 14:46:09 |山东来自手机 | 显示全部楼层
你把简单问题复杂化了,将6通径换向阀和先导式溢流阀组合成一块不就完成了嘛,先导式溢流阀的遥控口K接换向阀的p口,这样先导阀泄荷主油路就卸压,先导阀加压主油路就建压。
回复

使用道具 举报

45

主题

182

回帖

298

积分

液压学士

金钱
329
积分
298
发表于 2013-9-14 14:51:20 |广东| 显示全部楼层
游勇 发表于 2013-9-14 13:29
把油路图共享一下。可能是流动性力量把阀芯关小了。

让换向阀得电,用手动溢流阀仍能调到130bar,希望能给个计算过程!3Q
回复

使用道具 举报

53

主题

1377

回帖

1046

积分

液压硕士

金钱
7100
积分
1046
发表于 2013-9-14 14:51:59 |山东来自手机 | 显示全部楼层
原理图中是直动式溢流阀,需改为先导式溢流阀,然后和6通径换向阀组合。或者直接换成电磁溢流阀也可以。
回复

使用道具 举报

45

主题

182

回帖

298

积分

液压学士

金钱
329
积分
298
发表于 2013-9-14 14:53:59 |广东| 显示全部楼层
qqqqqqwwww 发表于 2013-9-14 14:51
原理图中是直动式溢流阀,需改为先导式溢流阀,然后和6通径换向阀组合。或者直接换成电磁溢流阀也可以。

我用另外一种方式卸荷,压力几乎能降到零,所以不是溢流阀的问题
回复

使用道具 举报

53

主题

1377

回帖

1046

积分

液压硕士

金钱
7100
积分
1046
发表于 2013-9-14 15:40:30 |山东来自手机 | 显示全部楼层
α-X 发表于 2013-9-14 14:53
我用另外一种方式卸荷,压力几乎能降到零,所以不是溢流阀的问题

是换向阀的选型有问题,当p通B时卸荷,此时换向阀最大通流能力为20升每分,而系统流量为30升每分,造成卸不了压,可以尝试一下卸荷时p口通T口的。
回复

使用道具 举报

21

主题

297

回帖

245

积分

液压学士

金钱
494
积分
245
发表于 2013-9-14 20:28:02 |上海| 显示全部楼层
换一个十通径的电磁阀 你就可以解决问题了!
回复

使用道具 举报

45

主题

182

回帖

298

积分

液压学士

金钱
329
积分
298
发表于 2013-9-16 09:38:59 |广东| 显示全部楼层
qqqqqqwwww 发表于 2013-9-14 14:46
你把简单问题复杂化了,将6通径换向阀和先导式溢流阀组合成一块不就完成了嘛,先导式溢流阀的遥控口K接换向阀 ...

系统要做冲击试验,溢流阀是不能这样用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则