搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 泛舟

力士乐伺服比例阀11芯插头中的8、11信号的功能?

[复制链接]
  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1702
  • 打卡总奖励:5759
发表于 2014-7-25 10:41:48 | 显示全部楼层
8号脚使能信号,如果是0V,比例阀在断电位,11号脚表示比例阀是在正常状态还是故障状态,其他公司的同类型阀也是这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:123
  • 打卡总奖励:905
发表于 2015-4-9 20:19:07 | 显示全部楼层
收益颇丰,谢谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:735
  • 打卡总奖励:2896
发表于 2015-4-10 22:31:32 | 显示全部楼层
8、11引脚与1引脚并联+24VDC电源

点评

错了!1是输入电源24V,8及11是输出。  发表于 2015-4-10 23:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:735
  • 打卡总奖励:2896
发表于 2015-4-12 21:58:48 | 显示全部楼层
感谢   游勇的指正      8、11应该接   DI   的两个点   便于监控阀的状态
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则