搜索
查看: 3470|回复: 4

恒定流量源和恒定容腔相连,仿真1s钟,压力为28.31bar,而我仿真的结果却是11.9bar?

[复制链接]
发表于 2015-1-22 20:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们设想一个固定容积V=1L的容腔,其初始压力为P0=0bar,有一恒定的流量源Q=0.1L/min连接该容腔。不考虑容腔的变形.运行仿真:从0到1s,通讯步长为:0.01s结果:t=1s时的最终压力了为28.31bar
问题:为什么我仿真的结果总是11.9687bar?
  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:365
  • 打卡总奖励:2062
发表于 2015-1-23 19:15:26 | 显示全部楼层
急需解答的话,可以到这俩群问问LMS AMESim&VL.Motion 295676052和AMESim&LMS Imagine.lab 55311539,论坛的问题就留在这里等待高手解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-24 14:53:56 | 显示全部楼层
嗯,感谢推荐,谢谢你啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
发表于 2015-1-26 20:46:29 | 显示全部楼层
可压缩性模型应该选simples,不是element那个
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-27 19:44:25 | 显示全部楼层
zhangweiwei 发表于 2015-1-26 20:46
可压缩性模型应该选simples,不是element那个

终于找到问题了,多些你啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册