查看: 5943|回复: 5

比例阀放大板的干扰

[复制链接]

56

主题

57

回帖

503

积分

液压硕士

金钱
4781
积分
503
发表于 2015-2-8 08:36:54 |广西| 显示全部楼层 |阅读模式
现场调试,使用的是国产的比例阀,放大板内置,发现抗干扰的能力很弱,在附近用对讲机时阀有输出,现在现场屏蔽和接地都重新做了一遍,还是不行,请教一下各位前辈有什么好的解决方法吗

8

主题

24

回帖

48

积分

液压小学生

金钱
162
积分
48
发表于 2015-2-8 09:25:38 |河北| 显示全部楼层
硬件不给力就用软件来克服
回复

使用道具 举报

3

主题

1293

回帖

661

积分

液压硕士

金钱
1678
积分
661
发表于 2015-2-8 12:42:29 |江苏| 显示全部楼层
本帖最后由 cqzyouxiang 于 2015-2-8 21:26 编辑

屏蔽再重新做一遍,用屏蔽线。包括放大板,线缆等电感性原件都屏蔽,接地。或针对干扰频率,外加前置滤波电路。
回复

使用道具 举报

3

主题

397

回帖

216

积分

液压学士

金钱
3320
积分
216
发表于 2015-2-9 08:20:52 |山西| 显示全部楼层
有做放大板的吗?QQ联系,有问题请教。709366750
回复

使用道具 举报

1

主题

497

回帖

251

积分

液压学士

金钱
-7
积分
251
发表于 2015-2-9 08:39:44 |北京| 显示全部楼层
       辐射干扰,屏蔽。
回复

使用道具 举报

27

主题

672

回帖

516

积分

液压硕士

金钱
13318
积分
516

论坛富翁荣誉会员新锐会员酱油党员技术专家

发表于 2015-2-9 20:17:25 |湖南| 显示全部楼层
换个数字式放大器试试