搜索
楼主: lyc

伺服液压缸测试频宽时,出现锯齿现象

    [复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2015-5-4 09:15:32 | 显示全部楼层
lyc 发表于 2015-5-4 07:39
这是测伺服缸的频宽的实验,给定的是电流量,其他的我也不知道,我不是做控制的,;知道这是什么原因引起 ...

原因是测试方法和工具都不对。谁教楼主这样测试的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-5 13:45:13 | 显示全部楼层
游勇 发表于 2015-5-4 09:15
原因是测试方法和工具都不对。谁教楼主这样测试的?

现场设备设计就是这样的,请问怎么做?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2015-5-5 17:10:36 | 显示全部楼层
这是模换量用的闭控控制,可能对楼主有帮助。


rc30050_2004-03.pdf (1016.92 KB, 下载次数: 18, 售价: 5 金钱)
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2015-5-5 17:15:51 | 显示全部楼层
还有一个方法是让液压缸顶著框架起压到50%负载,给伺服阀的电压是从+/-2%开始再慢增加。但用的是负余弦波而不是正弦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-6 13:15:42 | 显示全部楼层
游勇 发表于 2015-5-5 17:15
还有一个方法是让液压缸顶著框架起压到50%负载,给伺服阀的电压是从+/-2%开始再慢增加。但用的是负余弦波而 ...

正弦和余弦的区别是什么啊,为什么是从+/-2%开始?

-
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-6 13:17:04 | 显示全部楼层
游勇 发表于 2015-5-5 17:15
还有一个方法是让液压缸顶著框架起压到50%负载,给伺服阀的电压是从+/-2%开始再慢增加。但用的是负余弦波而 ...

这个是不是跟阀的选型有关,就是阀的流量太大,或者阀的响应太小。

点评

不是液压的问题。AGC己是非常成熟的应用,大家都是用Moog的阀。主要是开始测试时,参数未确定,所以要先从小的开口度开始。  详情 回复 发表于 2015-5-8 01:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2015-5-8 01:06:30 | 显示全部楼层
lyc 发表于 2015-5-6 13:17
这个是不是跟阀的选型有关,就是阀的流量太大,或者阀的响应太小。

不是液压的问题。AGC己是非常成熟的应用,大家都是用Moog的阀。主要是开始测试时,参数未确定,所以要先从小的开口度开始。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-9 07:34:26 | 显示全部楼层
游勇 发表于 2015-5-8 01:06
不是液压的问题。AGC己是非常成熟的应用,大家都是用Moog的阀。主要是开始测试时,参数未确定,所以要先 ...


- 本文出自液压圈,原文地址:https://www.iyeya.cn/thread-24577-1-1.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-9 07:35:04 | 显示全部楼层
请问你知道怎么控制吗?是只采用PI控制实现的吗?还是有其他方法?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-9 07:35:19 | 显示全部楼层
lyc 发表于 2015-5-9 07:34
- 本文出自液压圈,原文地址:https://www.iyeya.cn/thread-24577-1-1.html

请问你知道怎么控制吗?是只采用PI控制实现的吗?还是有其他方法?谢谢

点评

只需PID控制。但楼主的测试好象没有反馈啊?可先个简单的仿真看看。  详情 回复 发表于 2015-5-9 09:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册