计算机控制液压缸,但是液压缸无法静止在中点,给了控制量以后就会慢慢滑向边缘 |
|
计算机控制液压缸,但是液压缸无法静止在中点,给了控制量以后就会慢慢滑向边缘。如果停止给液压缸信号,它也会慢慢滑向边缘,这个到底是什么原因?
| |
|
太多可能性,请提供油路图。
| |
|
阀有零偏,中位无死区
| |
|
位置到了,阀芯回中,但没有关上溢流阀。
| |
游勇 发表于 2015-5-23 09:08 但是我是用计算机控制的,怎么关掉溢流阀? | |
|
有二个可能性:
1. 把溢流阀也控制或御荷; 2. 改为闭环。 | |
游勇 发表于 2015-5-23 09:12 因为买的是一套完整的设备。溢流阀没有信号采集没办法外部控制,也许像您说的那样,只能是用闭环,用闭环的理由是什么,我没有想清楚 | |
zhangweiwei 发表于 2015-5-22 23:06 比例阀有零点偏移?中位无死区吗?如果中位无死区的话,对于我们做控制的话刚好了 | |
|
比例滑阀回中後,在恒压糸统会爬行是因为阀芯泄漏,变为差动回路。解決办法不外如是:
1. 加罗辑阀,关上通往比例闷的P口; 2. 加上叠加式截止阀; 3. 更换比例阀为小三通; 4. A,B口加单独控制的先导止回阀; 5.改用闭环,但阀芯要负遮盖的 ; | |

IP卡
狗仔卡
发表于 2015-5-22 21:42:30
提升卡
置顶卡
变色卡



发表于 2015-5-22 22:56:35