      美国DELTA RMC75E 和RMC150E高性能液压伺服运动控制器内置以太网接口,支持Ethernet/IP, Profinet, Modbus/TCP 等被广泛采用的工业以太网现场通讯。
      本例子程序可以在西门子S7-300 315 PN/DP CPU中运行,通过调用西门子 SFC14和SFC15通讯功能块,与RMC150E实现自动循环更新的的数据双向通迅。从而通过PLC对RMC150E进行监控。
      我们还利用西门子的通讯模块CP343 以及新型S7-1200控制与RMC运动控制器进行了通讯连接。

s7rmc150example-20150530.zip

420.77 KB, 下载次数: 59

售价: 5 金钱  [记录]

西门子CPU315与RMC150Profinet通讯软件包