30999| 58
|
优化控制器参数 |

|
下面是一个简单的从100mm移动到400mm的动作
该命令是: 位置400毫米 速度500毫米/秒 加速度2500mm / s ^ 2 减速度2500 mm / s ^ 2 液压执行机构和负载具有这些值 开环增益,K:(10 mm / s)/%控制输出。 -100%至+ 100%的控制输出相当于-20ma至+ 20ma或-10v至+10v取决于阀门。 阻尼比:0.33333333 自然频率:10赫兹 控制器参数是: Kp 1%/ mm Ki 0%/(mm * s) Kd 0%/(mm / s) Kv 0%/(mm / s)速度前馈 Ka 0%/(mm / s ^ 2)加速前馈 注意这些行是彩色编码的 实际位置不超过目标位置,但响应缓慢。请注意,实际位置需要额外的一秒才能到达目标位置。这是生产时间的损失。当整个移动过程中实际位置与目标位置相同时,系统进行优化。 黑色光标在0.582秒。目标与实际位置之间的误差约为50mm。这是可以预测的,因为目标速度/(K * Kp)=误差= 50mm。 单位很重要。 如果Kp = 2%/ mm会发生什么?
| |
|
a = F/m
a = (Pa*Aa-Pb*Ab)/m |
|
|
跟随误差减小,到位时间快
| |
back2049 发表于 2017-12-19 19:52 正确,但黑色光标的目标位置和实际位置之间会有什么区别? | |
|
a = F/m
a = (Pa*Aa-Pb*Ab)/m |
|
|
| |
|
是的,很好。
下一个帖子我会显示Kp = 2%/ mm的图片。 当实际速度约为500毫米/秒时,控制输出%是多少? 如果Kp = 4%/ mm会发生什么? 25mm是一个大的跟随错误。 这是减少以下错误的好方法 | |
|
a = F/m
a = (Pa*Aa-Pb*Ab)/m |
|
PEN 发表于 2017-12-21 02:44 Axis0 control output=50% Kp=4%,Error=12.5mm P always made the system delay. | |
|
本帖最后由 PEN 于 2017-12-22 01:50 编辑
下面的图片显示了BACK2049正确计算了误差在25毫米。在黑色光标处,实际位置(红线)距目标(浅蓝线)位置约25mm。 比较两张图片的Kp = 1%/ mm和Kp = 2%/ mm。请注意,在黑色光标处,两张图片中的控制输出均为50%。恒速控制输出是一样的。控制器参数的值不会改变这个。恒速控制输出仅取决于开环增益。 还要注意实际的加速度(黑线)。当Kp = 1%/ mm时,实际的加速度根本不会振荡。当Kp = 2%/ mm时,实际加速度有点振荡。这表明Kp = 2%/ mm太高。 Kp = 1%/ mm太低。 请注意,当Kp = 2%/ mm时,实际速度的振荡量很小,可能很难察觉。实际的位置根本不振荡。这就是为什么要监视实际的加速度。 如果Kp = 1%/ mm太低而Kp = 2%/ mm太高,那么跟随误差如何最小化为零 | |
|
a = F/m
a = (Pa*Aa-Pb*Ab)/m |
|
|
| |
|
是的,你又对了。
我应该使用什么值速度前馈? 此外,Kp = 1.258%/ mm的最佳值 当Kp> = 4.189%/ mm时,系统不稳定。 询问你是否想知道更多。 几乎所有事情都可以计算或估计。 | |
|
a = F/m
a = (Pa*Aa-Pb*Ab)/m |
|
|
| |