电液伺服阀 位置 力控制 |
|
本帖最后由 PEN 于 2018-12-21 11:47 编辑
拉动是否需要负输出? 为了补偿滞后,您可能需要添加或减去ΔI
响应的视频图片会很有帮助。 http://deltamotion.com/peter/Videos/Innkeeper%20LLC2.mp4 | |
|
a = F/m
a = (Pa*Aa-Pb*Ab)/m |
|
|
咱们做的产品差不多,我也是用s7-200smart去控制伺服阀,控制位移和压力。你的油路有多长?就是伺服阀到油缸的距离。我们用的阿托斯的比例伺服阀,控制压力可以到正负1KN左右的精度(2000kn的液压缸)。
| |
|
另外,你们位移的正选波是怎么给定的?
| |
|
| |
圆啾啾 发表于 2019-1-22 08:34 这个精度很不错,你们用的什么力传感器? | |
back2049 发表于 2019-1-23 14:46 北京惟鑫航达的测力/称重传感器。 | |
|
| |
|
| |
|
试试把帚描周期改为2ms。
| |

IP卡
狗仔卡
发表于 2018-12-21 11:45:45
发表于 2019-1-22 08:34:41








发表于 2019-1-25 17:03:05