搜索
楼主: LeBlanccc

四位四通阀的问题

  [复制链接]
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:223
  • 打卡总奖励:618
 楼主| 发表于 2019-1-18 12:25:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 LeBlanccc 于 2019-1-18 12:27 编辑
电液比例 发表于 2019-1-17 21:33
1.这里的0V指的是电气零位,实际上阀已通上24V电源电磁铁已经工作了;跟断电不是一个概念。断电是没有24V(1 ...

谢谢您如此详细的回复,看了您的回复,又去查询了资料,在此,以样本上的机能符号和剖面图方向为准假设阀芯左移(磁铁伸出),是0-10V,阀芯右移是磁铁缩回,-10-0V,那么,我的理解是:
1.有个困扰我很久的问题,即:磁铁通电后,阀芯越过断电位到达比例控制的中位,这个过程中,是直接到达比例控制的中位吗?还是在此过程中,越过了比例控制的左位(A-T,P-B)才能达到比例控制的中位?我的理解是,肯定要越过比例控制的左,因为,由剖面图可知,磁铁缩回的方向(右移)是与断电位弹簧作用力的方向一致的,即,在磁铁缩回的过程中,朝向是朝着断电位的方向去的。这个理解不知是否正确?

2.基于1,如果通电后,确实是要越过左位,那么这个过程(越过左位)会对工作状态造成冲击等负面影响吗?(正是基于此,所以我认为阀芯是一直受到磁铁推力的,即,一直压缩左边的弹簧,向左移动,依次的从断电位到比例控制的右位,从而不会有在两个位置之间越过某一位置的过程)

3.如图1,按照您所说的,将图中的油口符号改动后,我感觉仍然有问题,
(1)如果要实现通电后,左移一段距离(即越过断电位),达到比例控制中位的功能,那么最右边的阀芯台阶应该往右移一点(如图1总所描述)
(2)右边的弹簧的作用是什么?我目前的理解是,从图中的结构来看,阀芯左移或者右移都不会对它造成压缩或者拉伸,那么该弹簧的用出几何?

4.您所说的电气0位问题,我查了一点资料,“电气零位,就是利用电器测量元件测量出来的”0“位置信号,(比如编码器,电子尺等测量元件测量出来的位置信号数字),这个电气零位是程序员定义的相对机械零位的一个数字(可以把机械零位对应的测量元件测量数字0来固定测量元件(这样二者实际意义在同一点位置上),二者重合。有时后机械零位对应测量元件测量出来的数据是一段范围(或者机械零位和电气编码器测量值零位难重合),就可以把机械零位所对应的电气测量数字当作电气”,我对这段话的理解是,电气零位不一定与机械零位重合,正如这个阀的情况一样,不知理解是否正确?

我基础不好,所以很多理解不到位,请您指点

图1

图1
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:163
  • 打卡总奖励:417
发表于 2019-1-18 20:06:30 | 显示全部楼层
1.这个阀通电以后是直接到的中位,给正信号才到的左位;阀在工作的时候没有断电这一说法,断电直接就不工作了,就好比你家没电了你家的灯泡是不会亮的;0V是你家有电但是控制灯泡的开关你没开灯也不亮大概就是这么一个意思;所以0V跟断电不是一回事,电磁铁的伸缩只是控制信号的极性方向不同;而且弹簧在工作过程不只是缩它也可以伸;
2.这个剖面图是不合适的,你不要纠结于这个,不然你会被误导,安全位的时候可以AB通T,也可以PTAB不通,还有P通B、A通T也有具体看你工况需要达到什么功能;
3.右边的弹簧是电磁铁里头的配件,对阀没影响;你把那弹簧去掉阀也是可以正常工作的,只是电磁铁在缩回去过程会有冲击
4.电气零位跟机械零位是不一定重合的,但是你可以通过调电气零位或机械零位让它两重合;阀调零位调的就是电气零位跟机械零位重合
方便留一下你的联系方式吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:163
  • 打卡总奖励:417
发表于 2019-1-18 20:29:46 | 显示全部楼层
断电的时候,B通T阀芯是要往右移一点;实际结构中也是你理解的这样,只是剖面图画的不形象被误导了。其次是电磁铁那头有两根弹簧,刚没说清楚。如果把LVDT那头的弹簧去掉对阀就有影响了;LVDT那头的弹簧作用是用来调节阀的机械零位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:223
  • 打卡总奖励:618
 楼主| 发表于 2019-1-18 21:24:14 | 显示全部楼层
电液比例 发表于 2019-1-18 20:29
断电的时候,B通T阀芯是要往右移一点;实际结构中也是你理解的这样,只是剖面图画的不形象被误导了。其次是 ...

已私信给您了~              
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:223
  • 打卡总奖励:618
 楼主| 发表于 2019-1-19 18:38:08 | 显示全部楼层
电液比例 发表于 2019-1-18 20:06
1.这个阀通电以后是直接到的中位,给正信号才到的左位;阀在工作的时候没有断电这一说法,断电直接就不工作 ...

非常感谢您细心的回复,我昨天又想了很久,还是对您说的“直接到达中位”我还是有疑问,就是关于阀芯移动方向的问题,我的看法是,阀芯不能缩回,解释如下:如果阀在通电后阀芯是直接从断电位移到比例中位的话,那阀芯就只能一直向左运动了,不能有缩回功能,即只能不断压缩左端的弹簧,不可能有往右的缩回运动呀,因为往右的缩回运动的方向是与左端弹簧的力是一致的,比如说,通电后阀芯左移,压缩弹簧,到达了比例中位,当通0-10V时,进一步左移压缩弹簧(伸出),到达比例右位,当通-10V-0V的电压,阀芯右移(缩回),到达比例左位,此时阀芯右移,难道不是朝着断电位的方向移动吗?(未到断电位)那么很显然阀芯从断电位到比例中位的过程中必然是越过了比例左位

我的QQ已经私信给您了,请加好友



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-19 18:44:30 | 显示全部楼层
当比例放大器通电,在输入信号为零的情况下,通过放大器内设初始零偏信号将阀芯推到零位获得控制中位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:223
  • 打卡总奖励:618
 楼主| 发表于 2019-1-19 18:57:15 | 显示全部楼层
五岭山人 发表于 2019-1-19 18:44
当比例放大器通电,在输入信号为零的情况下,通过放大器内设初始零偏信号将阀芯推到零位获得控制中位。

阀芯在比例控制的过程中,阀芯的位移是否只能朝一个方向,比如说向左(如样本图中的剖面图)?
如果在通电后,阀芯直接到达比例控制中位,那么阀芯就只能朝一个方向移动,就是不断压缩弹簧的方向,
如果不是直接到达比例控制中位,那么必定要越过某个比例控制的位置,才能到达中位
不知我是否理解准确?
请指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2019-1-20 00:19:58 来自手机 | 显示全部楼层
从剖视图看,只有单个电磁铁及阀芯位置反馈。当有24Ⅴ供电,而讯号为零时,放大板输出电流到电磁铁,从而移动阀芯,直至阀芯到达中位,即输入讯号为零的位置。而当讯号改变时,电流会变大或变小,从而改变阀芯位置。阀芯带反馈的好处是阀芯位置可不受外力干扰,更加准确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:223
  • 打卡总奖励:618
 楼主| 发表于 2019-1-20 02:25:52 | 显示全部楼层
游勇 发表于 2019-1-20 00:19
从剖视图看,只有单个电磁铁及阀芯位置反馈。当有24Ⅴ供电,而讯号为零时,放大板输出电流到电磁铁,从而移 ...

你好,游工,如果这个阀是三位三通的话(即没有那个断电位),我能理解工作方式,0V电压时,中位,正电压时(0-10V)(假设)阀芯左移,通负电压时(-10-0V),阀芯右移。
但是这个是四位的阀,上面的各位说通电后,阀芯直接到比例的中位,这个阀芯从断电位到比例中位的过程中,我比较困惑,不知道通电后,阀芯是直接从断电位移到比例中位,还是要越过某个位置(比如比例右位或左位)才能到达比例中位?

如果阀芯是直接到比例中位的,阀芯就只能朝一个方向移动,即只能推,不能缩,否则在比例中位往回缩的话,是要回断电位的

如果阀芯在比例中位时,想要能缩回(从而达到某个比例位置,比如左位或者右位),那么从断电位到比例中位的过程中,是要越过某个位置的(比如比例右位或左位)
不知我理解是否准确,请指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:论坛老炮
  • 打卡总天数:931
  • 打卡总奖励:2830
发表于 2019-1-20 21:55:51 | 显示全部楼层
我估计是闭环比倒阀,靠最右边是机械零位,当阀不得电时,阀芯在零位也就是y型。此阀工作时,阀芯在另三位移动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则