如何用压力表压控制泵启停 |
|
你说的这个过程可使用一个电磁阀和一个气控阀通过PLC
进行控制泵的驱动空气的通断,整个过程实现效果非常好。 | |
|
本帖最后由 xzmxxx 于 2012-9-15 17:58 编辑
你是用的隔膜泵吧? 很简单,压力表选用数显的压力传感器带继电器信号输出,开关点可调,我用的最多是IFM的PN300X系列,hydac也有,看你压力等级了,出来接继电器控制电磁阀,控制你的泵的气源通断。 接头地方看是英制还是公制,选用转接头就行了,建议看看派克的样本,肯定有。 | |
|
| |


IP卡
狗仔卡
发表于 2012-9-13 17:46:17